PUNTO DE ACCESO:
Realizar las instalaciones de enlace para albergar la nueva instalación y el/los equipo/s de medida necesario/s a la potencia prevista, a situar (el módulo de medida 2 huecos) en vial público de líbre acceso.
. Tensión nominal máxima y mínima de la red:400/230 +- 7%V.
. Intensidad de cortocircuito: 30 kA
MODIFICACIONES A REALIZAR EN LA RED DE IBERDROLA:
Según lo establecido en el R.D. 661/2007, las infraestructuras eléctricas serán realizadas por Vd. y a su cargo: consistente en instalaciones de extensión, intercalar un armario de seccionamiento en la red subterránea de 3 x 240 + 150 mm2 AL.
Rogamos, antes de comenzar los trabajos se pongan en contacto con la Unidad de NNSS en la Zona (con su gestor técnico) debiendo tener en cuenta las Especificaciones Tecnicas adjuntas, la Normativa Oficial, los Manuales Técnicos de Distribución y las Normas Particulares oficialmente aprobados."
En cada caso particular, las modificaciones a realizar pueden variar con lo que, para saber realmente qué debes hacer, tendrás que solicitar el punto de conexión a tu ED.
No sé si era esto lo que querías, ya nos dirás.
Saludos