VMIII el Diferencial de la casa no salta.
Buenas a todos!!
Hoy he visto este video
https://youtu.be/GhLJE8efT68
Indica que el inversor cuando trabaja en modo batería el diferencial no salta, lo he probado con el enchufe donde tengo el termo eléctrico y correcto, no salta. Tenéis noticias de esto, considero que es un fallo muy grave. A ver si hay suerte y me podéis dar info.
Re: VMIII el Diferencial de la casa no salta.
Hola.
Mira la parte 2:
https://www.youtube.com/watch?v=RWwSjG4Rxig
De todas formas, yo cuando lo ví, hice pruebas con mi inversor (Growatt) y hace exactamente lo mismo, y me temo que habrá más que lo hagan.
Al parecer se soluciona al unir tierra y neutro.
Re: VMIII el Diferencial de la casa no salta.
Cita:
Iniciado por
Josephum
Hola.
Mira la parte 2:
https://www.youtube.com/watch?v=RWwSjG4Rxig
De todas formas, yo cuando lo ví, hice pruebas con mi inversor (Growatt) y hace exactamente lo mismo, y me temo que habrá más que lo hagan.
Al parecer se soluciona al unir tierra y neutro.
Pero si unimos neutro y tierra si el equipo entra en bypass y la red vuelve saltará entiendo yo.
Re: VMIII el Diferencial de la casa no salta.
Al parecer lo hacen con un relé que solo lo une en caso de que se vaya la red. Creo que en algún comentario al video dicen algo así.
De todas formas, en el segundo video también dice que cree no hay peligro aunque el diferencial no salte.