Hola! Este es mi primer mensaje en el foro.
Nos hemos comprado un chalet en Benidorm, al que nos mudaremos este verano, y le vamos a poner placas solares. Partiendo de cero conocimientos del tema, llevo algunas semanas leyendo este foro y otros sitios en internet. No sé cuál va a ser nuestro consumo pero eso no me ha impedido hacer algunas cábalas iniciales con números de mentira. Todo lo que viene ahí abajo lo he aprendido en un mes… [emoji1787]
Mi idea es que sea una instalación conectada a red con vertido cero.
Consumo diario: 4 kWh más otros 5.4 del híbrido enchufable[1] más un 20% de margen: 11.3 kWh.
Potencia: 2.5 kW de casa más 3.2 del coche[2] nos dan 5.7 kW.
Para reducir la discrepancia de horas de sol entre verano e invierno pensamos que sería buena idea poner los paneles en la pared del chalet, ya que ésta tiene una orientación de 195º (o sea, al sur y un poquito hacia el oeste). En PVGIS me hice una simulación con un horizonte personalizado[3] y con una inclinación de paneles de 50º[4] me da 3.97 horas de sol pico en diciembre.
Así que necesitaríamos 11300 Wh / 3.97 HSP = 2840 Wp en paneles para cubrir el consumo diario.
Me cogí un panel cualquiera de internet:
Voc: 49.5 V
Isc: 13.52 A
Vmp: 41.8 V
Imp: 12.95 A
Potencia máxima = Vmp * Imp = 541.31 Wp, y con una eficiencia del 85% nos quedan 460 Wp/panel. Así que nos harían falta 2840 / 460 = 7 paneles para cubrir la energía. Como 7 es un número primo feo, mejor que sean 8, en configuración 4s2p.
Y aquí es donde viene mi pregunta: 8 paneles de 460 W nos dan una potencia de 3680 W (como máximo). Pero nuestra necesidad de potencia es de 5700! "Es que no siempre vas a estar tirando 2.5 kW en casa más el coche cargando", es cierto, pero es una posibilidad que hay que contemplar. "Pero vas a tener la red eléctrica de respaldo", ya, pero si hace sol no quiero comprarle a esta gente ni un Wh (de ahí viene también lo del vertido cero).
Entonces lo que puedo hacer es poner más paneles para cubrir las necesidades de potencia, pero entonces se me acusará de estar sobredimensionando la instalación porque me va a sobrar energía por un tubo: con 12 paneles ya solo me faltarían 200 W de potencia pero me estarían sobrando 10 kWh al día, y esto es con las horas de sol pico de diciembre… con las 6.38 HSP de agosto me sobrarían 24 kWh al día.
Esto es algo que no he visto por internet. A la hora de dimensionar todo el mundo habla del consumo pero nadie de la potencia; solo se habla de la potencia al discutir inversores específicos o bancos de baterías.
¿Estoy haciendo algo mal? ¿Cómo se dimensiona un sistema para que se ajuste tanto al consumo como a la potencia?
- La batería del coche almacena 10.8 kWh pero seguramente no lo enchufaremos todos los días… he tomado la mitad de la capacidad para empezar.
- El coche se puede cargar a 7.4 kW y en 90 minutos carga de 0% a 100%, pero no vamos a necesitar eso. He tomado 14 A para empezar.
- Vamos a estar cerca de la Sierra Helada (https es.wikipedia.org wiki Parque_natural_de_la_Sierra_Helada) y eso no lo contempla el horizonte automático de PVGIS.
- Benidorm está a una latitud de 38.55º, en el solsticio de diciembre el sol sube hasta los 28º, con el panel inclinado a 90-28=62º el sol le da de pleno el 21 de diciembre.