Creo que ya se ha hablado del tema pero no me queda claro, según ITC-BT-40 la máxima caída de tensión desde el generador al punto de conexión a red es de 1,5%, me parece tremendamente poco, de paneles a inversor con sección 6mm2 me sale 0,53% de caída de tensión, en la acometida a CGP con sección de 50mm2 obligada por ENDESA mínimo, con una caída de 0,13%. Pero ahora para el tramo desde el inversor a la CGP me queda solo 0,84% que son 3,36V, me sale una sección muy grande para una distancia de 70m. Realmente tiene que ser un 1,5% total?, que opciones tengo para bajar la sección que me sale en ese tramo de 77mm2 a 50mm2. Es que jugar solo con un 1,5% es una locura y más teniendo distancias largas. Gracias a ver si hay alguna norma que no he leído, se que la ITC realmente no es específica para fotovoltaica y está pendiente una revisión o creación de una ITC particular. Saludos