Inversor destruido por sobretensiones
Hola muy buenas, espero me perdonéis la forma de presentarme.
Es con una pregunta: Tengo una instalación montada a un cliente
De 5,7Kw ,con un inversor Ciclo 6000 ,Pues no consigo hacer carrera
Con el dichoso inversor todos se rompen ,no duran mas de 4 meses
Alguno incluso no llego a durar 24horas .
El fabricante muy atento él se esta haciendo cargo de las garantías
Pero no buscamos el fallo bueno mas bien ,el fallo esta localizado ,me dicen
Que el problema es que la instalación esta ubicada junto a unos pabellones
Industriales ,y que hay picos de tensión y por eso es rompen los inversores.
Yo no dudo su respuesta ,pero la verdad que no encuentro solución al
Problemas, ¿Qué opináis del asunto? ¿Qué puedo hacer?¿Será cierta sus
Respuestas? .el cliente esta que arde, y con toda la razón del mundo
¿Alguien a tenido una experiencia parecida? Gracias .Un saludo