duda de dimensionamiento de cables
Hola chicos/as!!! A ver quien me puede ayudar.
Instalacion fotovoltaica de 100 kW.(P.F.C.)
20 modulos en serie,27 en paralelo,datos:Ipmp=192A,Upmp=512V simulado x el pvsyst 4.0
2 tipos de cables:1)modulos a inversor 2)inversor a trafo
1) Es en continua.Usando esta formula.L=50 metros,Cu...
S=2.L.Ipmp.ro / incremento(Umax) siendo ese incremento=0,01 x 512
Esas caidas de tension estan normalizadas?? ( hay norma Din xo Une?)
Me salen unas secciones de 70 y 90,al final cojo la de 90 x temas economicos
estaria bien??
2)por el lado de anterna
S=2.c.ro.P.L / 0.01.Ulinea
P=100kW;L=80;Ulinea=400 V--- S=185
ta bien?
3)O tendria k poner cable desde el inversor a trafo y de ahi al pto de conexion.(de este ultimo tramo se ocuparia la cia distribuidora??)