Necessitaria saber si existen inversores fronius monofasicos para instalaciones monofasicas con dos fases a 230. En Catalunya muchos municipios tienen distribució trifàsica a 230 por fase. Si hay otras marcas posibles tambien me gustaría conocerlas
Versión para imprimir
Necessitaria saber si existen inversores fronius monofasicos para instalaciones monofasicas con dos fases a 230. En Catalunya muchos municipios tienen distribució trifàsica a 230 por fase. Si hay otras marcas posibles tambien me gustaría conocerlas
Pues 230 V por fase es lo normal (es decir 230 V entre fase y neutro). Supongo que te refieres a una red de 115 V entre fase y neutro y 230 V entre fase y fase. Pues la verdad que no sé en este caso si se pueden emplear inversores "normales" de 230 V y conectar dos fases o si hay que ir a inversores de 110 V (americanos) y conectar fase y neutro.
La red española está tan mal que no entiendo como es tan cara (tarifa fija para potencia contratada); si fuera que hubieran invertido unos cuantos miles de millones para subterraneamiento de líneas, se podría entender, pero tal y como está la red...
Como comenta Hlebtomane, supongo que te refieres a una red de 230 voltios entre fase y fase y SIN neutro.
Yo creo que estos casos lo prudente es utilizar un inversor con aislamiento galvánico "de verdad".
Saludos.
te refieres a una red de 115 V entre fase y neutro y 230 V entre fase y fase
Creo que con SMA es posible, cambiando algún parámetro.
saludos