Protecciones generales adicionales a las de cada inversor
Hola a todos,
Esta cuestión podría ser seguida a otra que abrí hace algún tiempo sobre protecciones, pero por no alargar aquella demasiado abro esta nueva.
Tras dar muchas vueltas parece que he desistido de un único inversor de 100 Kw y he pensado en 4 de 25kw (solarmax 25 C, para más señas).
Para protegerlo por el lado de alterna, como ya se ha hablado muchas veces es necesario el magnetotérmico, el diferencial y el protector de sobretensiones, por cada uno de los inversores. Hasta aquí todo claro.
Mi duda viene ahora. ¿Qué hago?. Entiendo que conecto fases y neutro en paralelo para adicionar intensidades y me llevo los cables hasta las cajas de salida con el contador y el dispositivo de corte accesible por la distribuiora. Y entre medias ¿qué protecciones se montan?.
Pienso que necesito un magnetotérmico que me permita cortar toda la instalación (redundante con el que operará la distribuidora), pero ¿necesito también otro diferencial y otro protector de tensiones?.
Me gustaría tener una instalación segura, pero igual pongo algo redundante y además muy caro (por ejemplo el diferencia industrial para casi 200 A).
Cualquiera que arroje luz sola srobre este tema será bien venido.