Os comento un tema que llevamos tiempo discutiendo en el despacho y del cual tenemos opiniones para todos los gustos. Estamos estudiando la posibilidad de utilizar el inversor central SolaMax 100 C para una instalación de 100 kW nominales y la duda y discusión viene a la hora de saber que potencia pico podemos instalar. Deciros, para los que no lo sepais, que en las especificaciones del inversor de 100 kW nominales te permite la entrada de hasta 130 kWp. Ahí viene la duda, una de las posibles configuraciones es de 27 líneas con 24 módulos de 200 Wp cada uno, lo que da un resultado de 129,6 kWp. Algunos dicen que es apurar demasiado y que podemos cargarnos el inversor. Mi opinión es que podríamos hacerlo ya que esos 129,6 kWp están considerados si los módulos trabajasen en condiciones standard de medida, lo cual es del todo imposible que se produzcan en la realidad. A esto hay que añadirle las pérdidas que se producirían en el cableado ya que el inversor está situado a una distancia de 100 m desde la línea más alejada. Vamos que al inversor no le llegarían 129,6 kWp jamás. A ver que opinais vosotros porque es un tema del que llevamos tiempo hablando y no llegamos a u acuerdo. Un saludo