Respuesta: configuración inversor
Buenas tardes,
La solución con el inversor único sera mas economica pero en caso de que haya una averia todo el generador se caera de la red.
Con tres inversores independinetes tendras mas redundancia aunque la instalacion sera mas cara.
¿Que equipos tienes pensado usar?
Un saludo
Respuesta: configuración inversor
Fíjate más bien en la calidad y el precio de los inversores en vez de su tamaño.
Respuesta: configuración inversor
Muy buenas,
Solo puntualizar, como son 10 kW la evacuación será seguramente en trifásica. Esto te obliga a comprar un inversor trifásico, o tres monofásicos, para conectar cada uno a una fase.
Cuidado con comprar 2 monofásicos.
Un saludo
Dudu
Respuesta: configuración inversor
segun la normativa actual se puede tener un desfase de 5 kw en una fase u.f. permite , otras cias. no lo secomo dice la ley qu instales 2 nonofasicos de 5 kw