Numero de inversores
Hola:
Quisiera que alguien me aclarase de una vez la duda que tengo sobre los inversores.
Según una propuesta de instalacion que me han pasado me han diseñado una instalacion de 120 kp (potencia de los paneles FV) para un inversor de 100 kw.
Quisiera saber si está sobredimensionado el campo FV respecto al inversor o si esto es correcto. En cualquier caso el rango de tensiones de entrada al inversor y de intensidad máxima admisible es correcto, por lo que el diseño en ese sentido es válido. Sin embargo, creo q como mucho la potencia q se va a generar la marca el inversor (100 kw o como mucho 110 que es la máxima q éste puede sacar puntualmente) por lo que pienso que podrán haber momentos en los q el campo FV produzca más energía y esta se desprobeche. ¿No seria mejor que la potencia de los paneles FV tb fuera de 100 Kwp?
Por otro lado también quisiera saber si es mejor poner un solo inversor de 100 o varios pequeños (por ejemplo 4 de 25 kW) y si obligatoriamente todos tienen q ser trifásicos.
A ver si alguien ma sabe aclarar esto. Gracias
-
-
dimensionado inversor
"La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real del generador fotovoltaico" Esto sale en el nuevo CTE.
-
Muchas gracias por las contestaciones.
Una cosa ¿¿q es el CTE??
-
CODIGO TECNICO EDIFICACION, CIERTO 80% LO ESTUVE REPASANDO AYER