Duda-Comentario sobre secciones tramo Panel-Regulador
Tengo el siguiente caso en la instalacion que estoy diseñando y me gustaría que me dijeran si lo estoy haciendo bien o me estoy equivocando en algo (aunque creo que lo toy haciendo bien)
- 3 paneles en paralelo de 4,55A = 13,65A
- Paneles con tensióm en pto máx pot. de 17,6V (2 en serie) = 35,2V
- Longitus del conductor = 10m (que es un pelín más, pero bueno...)
- Supongo una caída de tensión máx admisible del 1,5%; esto es:
0,015 x 35,2 = 0,528V
Según fórmula de cálculo de sección (S=2LI/56u) me sale una sección de 10mm2 (y está bastante ajustadita)
¿No os parece bastante? Lo digo porque imaginando que los paneles los hubiese tenido a 25m, me saldría una S=25mm2 (y me parece exagerado).
La verdad es que me ha surgido esta duda con esto de las secciones (y más, cuando conozco a un instalador que ha hecho varias instalaciones desde hace años sin ningún problema y me comenta que no ha usado más de 10 de sección con varias distancias)
¿Qué pensáis?