Hola, foreros.
Tengo que realizar una instalación FV aislada (la primera) y me gustaría (si no es mucha molestia) que me ratificarais los cálculos.
La vivienda se usa 1 vez por semana. Lo dimensiono con autonomía para 3 días por lo que pueda pasar...
Está cerca de Talavera de la Reina (tomo como referencia datos de Madrid pues está casi en la misma latitud, aprox. 40º)
orientación de paneles sur y la inclinación que usaré será 50º para ganar las máximas HSP (para diciembre unas 2,76).
Los consumos son:
1 TV color de 100 W durante 5 horas.
6 luminarias (bombillas convencionales) de 15 w durante 5 horas.
1 Partida de varios (que luego pasa lo que pasa) de 100 w durante 1 hora.
Generador fotovoltaico:
1 módulo Atersa A-110
Pot: 110 W
Ipmp: 6,79 A
Vpmp: 16,2 V
Isc: 7,40 A
Voc: 20,5 V
Baterías:
Aún no lo tengo 100% definido pero buscaré alguna con las siguientes características:
Capacidad nominal 120 Ah
Prof. Descarga: 0,6
En honor a la verdad, los cálculos están realizados con la aplicación de Waliki.
Me gustaría que me ayudarais en "mi primera vez" :icon_biggrin:... no quisiera dar un "gatillazo"...:p