Calcular sección cableado
Una duda que tengo (otra más).
De mi instalación prevista de 6 paneles de 165-170 Watts/panel con una Isc=5.04 A por panel (30,24 A en total ya que estarán instalados en paralelo) y una distancia de unos 12-15 metros hasta el regulador de carga me han dicho que con una sección de cable de 35 mm2 bastaría.
¿No os parece una burrada de cable?. Más aún cuando la borna del regulador de 35 Amp admite como máximo 25 mm2.
¿Cómo hago para meter los 35 mm2 por el regulador?.
Porque no creo que deba de reducir la sección del cable quitando algunos hilos del mismo.
Y tampoco quiero poner un cable más fino para tener pérdidas de tensión. Prefiero gastarme un poco más de dinero.
Gracias.