Buenas noches compañeros. Hoy he tenido un accidente y se me han caido los vasos y se ha vaciado el electrolito. Que solucion hay para reponerlo? Solo con agua destilada ya no vale verdad?
Gracias
Versión para imprimir
Buenas noches compañeros. Hoy he tenido un accidente y se me han caido los vasos y se ha vaciado el electrolito. Que solucion hay para reponerlo? Solo con agua destilada ya no vale verdad?
Gracias
Tengo que vaciar el electrolito que queda y llenar con electrolito nuevo los 6 vasos que se me han caido?
Tirar el electrolito, NO.
Lo mas sencillo, seria con un densimetro
1/ Sacar en un recipiente un poco de electrolito "viejo" Medir , la densidad de este electrolito que queda.
2/ Medir la densidad del electrolito nuevo.
Sabiendo la densidad de este electrolito "viejo", diluir electrolito nuevo, con agua destilada (poco a poco, mezclando la solucion), para conseguir un electrolito "nuevo", con la misma densidad que el que has viejo que has recuperado.
Y con cuidado , guantes, gafas, un cubo de agua y jabon cerca.
El problema es que esas baterias estaban muy descargadas y la dencidad muy muy baja. Que mi denciometro ni marcaba la dencidad que tenian. Las transportaba en un remolque para ponerlas a cargar y equalizar. Y al llegar a casa se volcaron.
Como tienes 6 vasos llenos, puedes cargar estos en 12v.
1/ Los vacios, los rellenas con agua destilada, y a cargar (a 12v). Carga y ecualizacion.
2/ medir la densidad de los "vivos" despues de una carga completa y ecualizacion.
3/ vaciar los vasos "tocados" de su agua destilada, y rellenar con un electrolito nuevo.
La densidad de un vaso OPZS (transparente) totalmente cargada al 100%, suele ser 1,24 .
Si son vasos de traccion, (opacos), unos 1,29.
(Cuando digo cargar a 12v, quiero decir a 14,5v bulk y 15v ecu).
Es muy importante de poner unas pegatinas o un toque de pintura, en los vasos "tocados", para tenerlos localizados ( despues).
Una vez el banco recuperado y puesto en marcha, siempre, despues, se puede ""equilibrar"" la densidad, comparando los vaso manipulados, y los en estado original.
Equilibrar la densidad se haria, despues de carga completa y ecualizacion.