Dimensionamiento electrificación casa de campo
Hola a todos. Es la primera vez que posteo (tras presentarme en el otro subforo) y quiero agradecer de antemano el alto nivel del foro ya que se aprende mucho leyendo los post. Os quiero plantear el dimensionamiento de una instalación fotovoltaica aislada que me han encargado, pero es la primera y tengo miedo de proyectarlo mal, así que recurro a vuestra opinión así que si en algún sitio he metido la pata, ruego que me corrijáis :oops: .
Se trata de una casa de campo, que carece de electricidad actualmente y por tanto necesita de placas fotovoltaicas para satisfacer las siguientes demandas en corriente alterna:
- 5 Luminarias de 20 w cada una que van a funcionar 3 horas el sábado y 3 horas el domingo.
- 1 Televisor de tubo de unos 100 w que va a funcionar 4 horas el sábado y 4 horas el domingo.
- 1 Frigorífico de unos 80 w que funciona 24 horas los 7 días de la semana.
La instalación sería en la provincia de Ciudad Real y los paneles de los que dispongo tienen los siguientes datos técnicos:
Potencia de 175 Wp
Voc = 44,2 V
Im = 4,72 A
Vm = 37,1 V
Isc = 5,15 A
En cuanto a las baterías, en principio no sé cuales se van a utilizar pero para ir estudiando la instalación asumo que son de 6 vasos de 2 v c/u (12 v de tensión nominal) con una capacidad de 100 Ah.
La tensión de la instalación fotovoltaica será de 24 v y con uso anual. Autonomía de 3 días.
El resultado que obtengo es:
Latitud: 39º
Angulo de inclinación: 40º
Angulo acimutal: 0º
Número de paneles: 4 en paralelo
Número de baterías: 8 (2 en serie y 4 en paralelo)
Profundidad de descarga: 0,6
Potencia del inversor: 1000 w
Reguladores de carga: 2 en paralelo de 20 A
Autonomía: 3 días
Ahora bien, aquí van mis dudas:
He dimensionado para el frigorífico con 15 horas / día, o ¿tengo que dimensionar con 24 horas / día?
La inclinación la he escogido porque es la latitud con uso anual o ¿tendría que cambiarla?
La potencia del inversor es alta, creo que con 500 w bastarían pero he estimado 1000 w por los picos de intensidad en los arranques del motor del frigo y la Tv, o debería utilizar el de 500 w?.
Como la instalación requiere de 26 A, he estimado 2 reguladores en paralelo de 20 A o me lo juego a uno solo?
Ruego me comentéis según vuestro criterio que os parece y cualquier sugerencia será bienvenida. :lol:
Gracias de antemano y de nuevo, enhorabuena por el foro