Tengo una instalación a 48v, 2 inversores híbridos en paralelo, no ecualizan, corte por sobretensión a los 60v.
Tengo instalado un regulador flexmax80 aparte, para ecualizar cuando lo necesitan las baterías.
El flexmax lo tengo configurado para que ecualice a 63v durante 3h. EL problema, es que nunca ha llegado a los 63v, se ha quedado en 62,5v.
Tengo 10 paneles de 300w 24v conectados en serie por parejas, dia totalmente soleado, y baterías en flotación antes de empezar la ecualización.
¿A que puede ser debido que no haya llegado a los 63v mis baterias?