Hola foreros.
Como comenté en mi presentación hace unos días, estoy recién jubilado y estoy tratando de hacer una fotovoltaica aislada en mi casa del pueblo.
Como en principio sólo tendré 4 paneles, mi fuente principal será un generador de gasolina, que también necesitaré en los días oscuros como apoyo.
He instalado una bancada de 3 pares de baterías de calcio de 190ah, a 24V. Y un inversor Power Jack de 5000w con cargador de 80A.
El generador es de gasolina de 5000w de los normales, le he automatizado el arranque para que se arranque y cargue las baterías cuando bajen de 23v a través del inversor Powerjack.
Hasta ahí funciona todo correctamente, excepto que cuando arranca el generador, tengo que hacer arrancar una bomba de agua, para que el inversor se ponga en modo carga. Si no está funcionando la bomba no carga, ni siquiera lo intenta.
El inversor, por si mismo, sólo hace el cambio a cargador por debajo de 20v, es decir, si arranco el generador, cuando las baterías están en 20 si actúa el cargador, pero sólo durante tres minutos más o menos y luego ya deja de cargar.
Me interesa que continúe cargando, bastante más tiempo, para rellenar las baterías en condiciones.
He leído en este foros éstos días cosas parecidas, pero no me ha quedado clara ningúna solución. Algunos lo han solucionado cambiando parámetros del inversor, cosa que creo que en el power Jack no se puede hacer. Otros han ajustado el generador, pero no me ha quedado claro cómo.
Os agradecería un poco de ayuda en el tema.
Un saludo y gracias de antemano.