Tema: problema con instalacion a 48V

  1. #21
    Lucas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    Hola Councho, he hablado con el distribuidor que me los vendio y me ha dicho que si que me valen y me ha confirmado que si los conecto 3 filas de 3
    voltaje de entrada entre 77-100V me funcionara bien a 48V, amperaje de entrada 22-25A.de hecho estan conectados 4 filas de cuatro y funcionan lo que tengo es poco amperaje de entrada 14-17A.

    un saludo.

  2. #22
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado

    Yo no estoy de acuerdo. Te aconsejo que sigas preguntando.

    Saludos
    Conchuo

  3. #23
    llauro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    58

    Predeterminado

    Hola a todos:

    Conchuo te queria preguntar caul es la razon por lo que no son aptos para sistemas aislados. Desde mi punto de vista creo que si que lo son.

    Concretamente yo hice una instalación a 12 Voltios con paneles de Vmax a 28 V aproximadamente y hasta la fecha no he tenido ningún problema.

    Supongo que tu tendras razón pero no entiendo el porque son mejores unos paneles que otros.

    Saludos.

  4. #24
    Lucas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    Gracias conchuo, ya preguntare, haber si alguien mas del foro nos da su opinion.

    un saludo.

  5. #25
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado

    La razón según mi opinión es simplemente por las caracteristicas constructivas de los paneles y de los reguladores de carga.

    Los paneles para aislada, estan calculados para que la corriente a máxima potencia, sea la adecuada para cargar las baterías, bien sea a 12, 24 o 48V. asi mismo los reguladores de carga estan también diseñados para recibir una determinada tensión y corriente adaptada a la carga de baterías. Mientras que los paneles de conexión a red, estan diseñados para instalarlos en serie y conseguir un voltaje variable, alrrededor de los 300 V. los inversores de conexión a red admiten un voltaje de cc variable también, por lo que da igual, solo es cuestión de hacer la serie con un panel o dos mas o menos y estas dentro de los limites del fabricante del inversor.

    Si instalas un panel de conexión a red a través de un regulador de carga, este no esta diseñado para recibir una tensión diferente a la establecida por los fabricantes de paneles y en mi opinión no deberá funcionar bien.

    Pero doctores tiene la Iglesia, yo desde luego en aislada instalo paneles especificamente diseñados para esta función, pero si a ti te va bién, magnifico, por mi parte haré algunas gestiones y contrastaré opiniones, anticipo que yo no he leido nada al respecto y solo me baso en la lógica, pero puedo estar equivocado, me informaré bien.

    Además no entiendo porqué instalar en aislada paneles de conexión a red, cuando hay en el mercado paneles especificos para aislada. ??

    Saludos
    Conchuo

  6. #26
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    804

    Predeterminado

    estoy de acuerdo en lo dicho por conchuo respecto al tipo de módulo. Efectivamente es un móduclo concebido exclusivamente para aplicaciones de conexión a red y su uso para aislada no está muy justificado salvo en grandes instalaciones centralizadas de 96 voltios.

    Para entender un poco el tema de los voltajes, no es más que imaginar dos depósitos a diferente nivel. La energía potencial facilita el paso de agua de un depósito a otro, y a mayor diferencia de altura más facil tiene el agua fluir de un lugar a otro. Por eso se necesita que la tensión de los módulos sea un 50% superior a la nominal de la batería. Con este 50% nos aseguramos un paso fluido del caudal (electrones - amperios) hacia las baterías, teniendo en cuenta las pérdidas en el tramo, y además nos aseguramos de trabajar en el punto donde la curva del panel comienza a aplanarse, alejándonos poco del punto de maxima potencia pero a la vez dando el máximo amperaje.

    De aquí que para sistemas de 12 voltios sean adecuados paneles de 36 celulas, para 24 voltios paneles de 72 voltios, y para 48 voltios se usan dos paneles de 72 células en serie, o lo que es lo mismo, 144 células en serie.

    Podríamos pensar en buscarle una aplicación dentro de la instalación actual a los paneles que tienes que son de 54 células. Tres paneles en serie te pueden servir, tienes un total de 162 células, o lo que es lo mismo, 4,5 paneles de 12 voltios. El problema es que trabajarás siempre en la parte plana de la curva, incluso muy hacia la izqquierda y perderás potencia.

    llauto ten en cuenta que los paneles te darán unos 8 amperios a una tensión de 54 voltios (tensión de carga de una batería de 48 voltios), esto te da una potencia de 56 * 8 = 432 watios para los tres módulos, tu mismo puedes calcular lo que pierdes de lo que tenías originalmente.

    Lo de instalaciones de 96 voltios lo digo porque puede servir poniendo 6 módulos en serie por el número total de células: 324
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  7. #27
    Lucas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    hola Welsungo, hay una cosa que no entiendo, por que dices que la tension de entrada seran 56V, si los modulos dan un voltaje a maxima potencia de 25.8x3=77,4Vx8A=619,2W por fila.

    un saludo.

  8. #28
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    12,800
    Entradas de blog
    15

    Predeterminado

    Para entenderse decir que si tienes los paneles de antes y hay que aprovecharlos,asumiendo una falta de rendimiento absoluto genial. Pero adquirirlos para este uso es un desperdicio.

  9. #29
    llauro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    58

    Predeterminado

    Hola a todos:

    Visto desde ese punto de vista es posible que la instalación que instale no fuera optima. Entiendo que es recomendable instalar los paneles de aislada pero en esa instalación concretra que realice surgio un problema y fue necesario instalar esos.
    Lo que proponeis entre Conchuo y Welsungo por lo que entiendo es que primero el regulador no dejara pasar toda la tensión que podemos suministrar debido a su mal funcionamiento y segundo como aumenta la corriente tenemos mas perdidas y menos potencia suministrada por que nos movemos en la curva hacia la izquierda.

    Por esos dos motivos veo comprensible que se pierda rendimineto en esta instalación ahora bien no se en que medida afecta tal como comentabais puesto que:
    -De normal el regulador tiene un rango amplio de tensiones de trabajoy no debe de tener ningún tipo de problema.
    -Las perdidas en cables, si estos estan un poco sobrediemnsionados como suele ser el caso, no son muy representativas
    -La curva de tensión corriente y potencia se mueve muy poco en comparación con otros factores como el de perdidas por temperatura, desorientación, etc...

    Otra observación es la que comentaba Welsungo, por lo que comentas entiendo que a mayor diferencia de tensión mejor circula la corriente, con esto intuyo que si utilizas paneles de 26 Vp para instalaciones de 12 V nominales la instalación funcionaria mejor que si utilizas los que recomiendan de 17Vp o 18Vp.

    Ciertamente yo tambien recomiendo instalar los paneles de fotovoltaica aislada sobre todo por el moviemiento de potencia en la curva que comenta Welsungo, pero no veo que sea algo tan significativo como otros factores.

    Un saludo a todos y perdn por el tocho.

  10. #30
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado

    Lucas. Lo que te dice Welsungo es que con paneles de conexión a red, estas matando moscas a cañonazos, desperdiciando parte de la potencia del panel, ya que el sistema no lo va a aprovechar todo.

    El regulador cortará cuando la batería llegue a su tensión máxima 54/56V. y desaprovechará el resto de tensión (en exceso) que le ofrecen los paneles.

    Dicho de otra manera, si tu panel es de 54 células x 3 = 162, solo te hacen falta 144 con lo que desperdicias 18 células, que valen su dinerito.

    Otra cosa es el regulador, hay en el mercado reguladores que te admiten esta tensión, pero otros no, incluso algunos reguladores si les conectas primero los paneles en circuito abierto, sin conectarle previamente la batería, se estropean, claro que los reguladores especificos para 48 V. suelen ser de mejor calidad.

    Saludos
    Conchuo

Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46