Vivienda aislada, pequeña gran ayuda.
Buenas, llevo un tiempo leyendo este foro ya que quiero montar un sistema FV en una casa aislada y tengo unas dudas.
La casa en cuestión tendrá como consumos:
12 bombillas de bajo consumo, unas 3 fijas como unas 3 horas al día, las demás serán esporádicas.
Un televisor, he calculado que tendrá unos 80W de consumo, este estará unas 4 - 5h.
Un Frigorífico clase A(no recuerdo el consumo).
Pues de presupuesto ando corto y estoy intentando hacer algo ampliable.
En un principio me he hecho con DOS placas de 120W/12V que tengo previsto conectar en paralelo.
Ahora una duda que no logro aclarar por torpeza.
-Regulador, cuantos amperios?
-Batería,No logro entender cuantos Ah me aran falta, he visto una PowerBlock Fulmen de 2500Ah(mas o menos).
Sera suficiente esta instalación?Ahora mismo el uso de la nevera seria el único continuo puesto que los "albañiles" tendrán ahí su apaño para comer picar, etc...La afluencia a la casa es de un par de días a la semana.
Muchas gracias, espero que me entiendan bien, las horas que son...
De nuevo, gracias
Re: Vivienda aislada, pequeña gran ayuda.
Cita:
Iniciado por jepefe
Buenas, llevo un tiempo leyendo este foro ya que quiero montar un sistema FV en una casa aislada y tengo unas dudas.
La casa en cuestión tendrá como consumos:
12 bombillas de bajo consumo, unas 3 fijas como unas 3 horas al día, las demás serán esporádicas.
Un televisor, he calculado que tendrá unos 80W de consumo, este estará unas 4 - 5h.
Un Frigorífico clase A(no recuerdo el consumo).
Pues de presupuesto ando corto y estoy intentando hacer algo ampliable.
En un principio me he hecho con DOS placas de 120W/12V que tengo previsto conectar en paralelo.
Ahora una duda que no logro aclarar por torpeza.
-Regulador, cuantos amperios?
-Batería,No logro entender cuantos Ah me aran falta, he visto una PowerBlock Fulmen de 2500Ah(mas o menos).
Sera suficiente esta instalación?Ahora mismo el uso de la nevera seria el único continuo puesto que los "albañiles" tendrán ahí su apaño para comer picar, etc...La afluencia a la casa es de un par de días a la semana.
Muchas gracias, espero que me entiendan bien, las horas que son...
De nuevo, gracias
Amigo Jepefe. Yo estimo con los datos facilitados un consumo cada día que vas a la casa (2 a la semana) de 1.360 Wts. equivalente a 113 Ah a 12V. que por dos días de consumo son 226 Ah/semana.
La producción de un panel de 120 Wts. es de 24,5 Ah/día, estimando una radiación en invierno de 3.5 horas solar pico, por lo tanto la producción semanal, sería. 24,5 x 7 = 171,5 Ah.
Dividiendo 226 Ah de consumo entre 171,5 Ah. de producción de un panel, = 1,31 = 2 paneles de 120 Wts que es lo que tienes, ya incluido el margen de pérdidas.
El regulador que necesitas debe ser de 20 Ah. ya que el de 15 estaría demasiado justo.
La batería que yo usaría sería de 600 Ah en C-100, para aprovechar toda la energía producida durante la semana y que cuando vayas los fines de semana no la dejes temblando. Pero OJO la capacidad que te indico para la batería es en C-100, mira a ver esa que tienes, que capacidad te da en C-100, porque muchas veces se toma la capacidad en C-10, que siendo la misma batería es mucho mayor.
No dices nada del inversor, ten en cuenta que necesitas arrancar el motor de la nevera y que éste se va a 5 veces su potencia nominal en el arranque y que la mayoría de los inversores te ofrecen el doble de la potencia nominal para arranque de motores, ten en cuenta ese detalle.
En cuanto a los albañiles, comprale una nevera de camping y le facilitas el hielo, porque como tengan la nevera funcionando todos los días, te vas a quedar sin batería. Saludos
Conchuo