Re: Dudas cableado 0,6/1kV
En la UNE 21031.1 , 21027 y HD 603-1 :
" La tensión asignada de un cables es la tensión de referencia para la que se ha diseñado el cable y que sirve para definir los ensayos eléctricos.
La tensión asignada se indica mediante la combinación de dos valores Uo/U, expresados en voltios, siendo:
-Uo el valor eficaz entre cualquier conductor aislado y tierra(revestimiento metálico del cable o medio circundante);
-U el valor eficaz entre dos conductores de fase cualquiera de un cable multipolar o de un sistema de cables unipolares.
En un sistema de corriente alterna, la tensión asignada de un cable debe ser por lo menos igual a la tensión nominal del sistema para el que está previsto.
Esta condición se aplica tanto al valor Uo como al valor U.
En un sistema de corriente continua, la tensión nominal entre conductores no debe ser superior a 1,5 veces la tensión asignada del cable ( U) y la tensión nominal entre cualquier conductor y tierra no debe ser superior a 1,5 veces la tensión asignada del cable( Uo).
2 conductores para CC
Re: Dudas cableado 0,6/1kV
El tipo de cable en instalaciones fotovoltaicas de tensión hasta 600 V, influye más en las propiedades de intensidad máxima admisible y tipo de cable frente a cortocircuito. Es decir, el cable que comentas, es bueno para una instalación FV porque tiene un aislamiento y una cubierta buenas, que le permiten que la instensidad máxima admisible sea superior a uno de 600 o 750 V.
Es decir, que para una intensidad dada, puede ser que un cable de 600-750 V, con aislamiento de PVC quede deformado y uno como el que comentas, no.