Tengo una duda, yo siempre he pensado que los fusibles se ponen en el positivo . Pero me dijo un instalador que era mejor en el negativo. Es cierto?
Versión para imprimir
Tengo una duda, yo siempre he pensado que los fusibles se ponen en el positivo . Pero me dijo un instalador que era mejor en el negativo. Es cierto?
A ver que dicen los expertos, pero yo tambien lo tengo en el positivo
No soy experto, pero me gusta entender las cosas. Yo diría:
- si tienes el negativo a tierra, fusibles en el positivo
- si tienes el positivo a tierra, fusibles en el negativo
- si tienes la FV flotando, fusibles en el positivo y en el negativo (que es lo más seguro en cualquier caso)
Mi argumentación:
- si el cable que está a potencial de tierra hace mal contacto con tierra, no pasa nada
- si el cable que no está a potencial de tierra hace mal contacto con tierra, que haga su trabajo el fusible
Pero en el caso de noo tener tierra y solo 1 fusible cual seria mas recomendable positivo o negativo
Si no tienes tierra conectado:
Archivo adjunto 14645
Yo también los tengo en los negativos de la batería y paneles solares.