Re: DUDAS EN MI INSTALACIÓN
Cita:
Iniciado por PERC
Hola. tengo una casa de campo aislada en la provincia de castellón,quisiera que me aconsejaraís con que potencía de placa tendría bastante para iluminar dicha casa os cuento tengo:
10 puntos de luz 10W,las cuales se encienden esporadicamente.
1 punto de luz 10W,2 horas .
4 puntos de luz,3 horas.
Quisiera aprovechar un regulador que tengo de12V/15ah y una batería de gel
de 230 ah,en la actualidad el cableado que tengo desde la placa a las baterias es de 6mm,con una distancia entre las mismas de 7 metros,el cableado de la casa es de 2.5 mm, esta casa de campo la frecuento fines de samana y verano.
Me gustaría me orientaseis pues con la actual instalación no tengo para mucho(placa de 45W).
Perc. el total consumo al día los fines de semana es de unos 160 Wts. que a 12V son unos 14 A. x 3 días de consumo son 42 A. El panel te produce 2,5 Ah x 3 horas en invierno 7,5 A/día x 7 días y dividido entre 3 (fines de semana), son 17,5, lógicamente te falta producción.
Tendrías que instalar 2,4 = a 3 paneles en total iguales que el que tienes para cubrir ese consumo. El regulador te vale. Saludos
Conchuo
EL SOL NOS OFRECE UNA ENERGIA LIMPIA, SEGURA Y GRATIS... UTILICEMOSLA