Hola a todos , hace mucho que no entro por aqui y quisiera ver si alguien me puede orientar cuales son los % maximos de descarga que admiten las baterias OPz, gracias
Versión para imprimir
Hola a todos , hace mucho que no entro por aqui y quisiera ver si alguien me puede orientar cuales son los % maximos de descarga que admiten las baterias OPz, gracias
80% de descarga absoluta, y un 10% máximo de descarga diaria.
La descarga diaria depende de la autonomía deseada. Normalmente calculamos un 20% para una autonomía de 4 días antes de llegar al 20% de carga restante, la cual es el límite admisible. Claro que a mayor descarga diaria la batería sufre más y dura menos tiempo. Con un valor de entre 10-20% de descarga diaria tenemos una vida teórica de unos 15 años.
Gracias por las explicaciones, ya que han sido muy precisas, pero quisiera explicar que en la programacion que tiene el multiplis 24/3000/70 de victron para arrancar el grupo de apoyo dice de arrancar llegado al 25 % de descarga de las baterias o si estas llegan a un voltaje de 22.5, eso no quuiere decir que se descarguen diariamente hasta ese % porque el generador solo arranca despues de varios dias de sombra y ningun viento pues tambien tengo un aerogenerador