Re: Ampliacion instalacion
Hola lo unico que veo mal es el inversor que es pequeño te iria bien uno de 3000w
Re: Ampliacion instalacion
He echo cálculos sabiendo la intensidad, el cos fi... del motor de la bomba, y el motor consume una potencia activa de 1100 W.
¿Cambiando el inversor por un Victron phoenix 2000VA (24V), con una potencia de 1600 W, iría bien el motor?
Nunca he instalado estos sistemas y no quisiera tirar 1000 euros que cuesta ese inversor.
Re: Ampliacion instalacion
El de 1600 se te va a quedar corto por el pico de arranque. Como dice Javier vete a un 3000.
Re: Ampliacion instalacion
El Victron de 2000VA puede arrancar una bomba de 3/4 de CV sin problemas. Yo hize esa prueba hace un tiempo... Pero una de 1CV es algo justo y tiene que estar muy fina la bomba para que el Victron mantenga la potencia de arranque, mejor un Victron de 3000VA y aseguras el arranque.
Re: Ampliacion instalacion
aparte del inversor te distes cuenta que las placas son de 60 celulas y el regulador es pwm, necesitas un mppt.