Dimendionando cableado y protecciones
yY Despues de mucho divagar y calcular parece que tenemos claro que elememtos comprar para una instalacion aislada con 2kw de consumo diario. La instalacion consiste en: 4 paneles Atersa de 280w 72 celdas, inversor TAB 3000VA 24v mppt 60A, y baterias Topzs 575Ah C100. Ahora nos hemos bloqueado con el dimensinado de los cables y protecciones. La distacia entre paneles e inversor en vertical son 3 metros y la distancia entre el inversor y el cuadro de conexiones de la vivienda son 20 metros en. horizontal. Agradecemos todo tipo de ayuda. Gracias
Re: Dimendionando cableado y protecciones
Re: Dimendionando cableado y protecciones
del inversor a vivienda con cable de 6 tienes de sobra.