regulador 125A
Hola. Para una instalación la cual necesita 12 paneles en paralelo y cuya Isc de panel es 8,29A, el regulador que me sale a instalar es de 125A. Aplicando la fórmula:
Intensidad regulador= 1,25*Isc*Nº paneles en paralelo = 125A
¿Es correcto este cálculo?
¿Si es correcto, dónde puedo encontrar un regulador de 125A, he buscado y no encuentro. O si es posible el montaje de varios y de qué forma?.
Gracias.
-
Re: regulador 125A
El calculo es correcto, pero al llegar a estos valores hay que preguntarse si no es mejor subir de tensión, o poner varios o poner un mppt.