Hola,estamos mirando para un instalacion de 3kw. y los paneles q. nos suministran de 48 cel. y tension max. es de 29v.,nos comentan q. el regulador tiene q. ser si o si mppt,Yo no lo veo tan claro.¿q. opinais?
saludos
Versión para imprimir
Hola,estamos mirando para un instalacion de 3kw. y los paneles q. nos suministran de 48 cel. y tension max. es de 29v.,nos comentan q. el regulador tiene q. ser si o si mppt,Yo no lo veo tan claro.¿q. opinais?
saludos
si o si, aunque si vas a 12v cosa que no creo seguro que iras minimo a 24 aunque ya puestos lo mejor es 48 pues si es necesario, por cierto que te la calculen mejor con paneles de red de 60 celulas o que te agan un buen precio por los de 48
Lo normal es que para 3 kWp de panel merece la pena ir a un MPPT sí o sí. Por otra parte, no es correcto que paneles de 48 células no sirven sin regulador MPPT, pues si formas series de 3 sirven para sistemas de 48 V con regulador PWM igual que si fueran series dos módulos de 72 células.
Los 29 V que mencionas, supongo que es la tensión en circuito abierto.
Hola,si los 29 v. es en circuito abierto y las baterias seran 12 a 2v.
saludos
Para esa potencia en recomendable ademas de necesario poner un mppt, o varios.