Resultados 1 al 13 de 13
  1. #1
    bsamaniego está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2012
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    13

    Predeterminado Conexión serie paralero

    Hola buenas,

    Tengo una duda sobre la conexión Serie Paralero y es la siguiente:

    Si tengo 48 paneles de 230 Wp con un inversor atersa: http://www.atersa.es/img/20111219237.pdf quiero saber como tengo que hacer la distribución de serie paralelo entre los paneles.

    Me sale Nserie=19 y Nparalelo=2, es cierto?

    Saludos y gracias de antemano!
    Última edición por bsamaniego; 26/12/2012 a las 17:21

  2. #2
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: Conexión serie paralero

    Si es muy fácil 48/3=16.

    16*50V=800V (voltaje máximo de las placas con gotas de lluvia y sol fuera a toda mecha)
    16*40V=640V (voltaje máximo de las placas estando frías)
    16*37V=592V (voltaje circuito abierto)
    16*30V=480V (voltaje nominal)

    Voltaje del inversor.
    Máximo 950V
    Mínimo 180V
    Recomendado 680V
    MPPT mínimo 420V

    Yo colocaría unas cuantas placas más para llegar a los 680V "nominales" por línea.

    No se si ese inversor es de estabilización de fase automático, porque si no, te vas a divertir hasta conseguir tres voltajes muy parecidos.

    Espero que no tengas sombras y tengas sitio muy parecido para las tres líneas.

  3. #3
    bsamaniego está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2012
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    13

    Predeterminado Re: Conexión serie paralero

    Que pondrias por linea 22? las condiciones de tempertatura afectan a la tensión por los coeficientes térmicos de las placas,no?

  4. #4
    enric está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2012
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Conexión serie paralero

    Cita Iniciado por bsamaniego Ver mensaje
    Que pondrias por linea 22? las condiciones de tempertatura afectan a la tensión por los coeficientes térmicos de las placas,no?
    HOLA AMIGO!
    PIENSO QUE ES POR QUE AL AUMENTAR LA TEMPERATURA AUMENTAMOS LA RESISTENCIA = MAYOR CAIDA DE TENSION (PRINCIPIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD) POR ELLO TE VARIARA LA TENSION PERO LA INTENSIDAD SERA CASI CONSTANTE.
    PARA VARIABLES DE IRRADIANCIA SERA TODO LO CONTRARIO AUMENTO O DISMINUCION DE LA INTENSIDAD Y TENSION CASI CONSTANTE.
    POR CIERTO ME PUEDES DECIR MARCA,TIPO Y CARACTERISTICAS DE TUS PLACAS ASI COMO LA ZONA DONDE LO VAS A REALIZAR Y /O METROS CUADRADOS DISPONIBLES ?
    UN SALUDO!

  5. #5
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: Conexión serie paralero

    Después de leer un poco la documentación de ese inversor estoy un poco confundido.

    Me dice que su voltaje recomendado por línea es de 680V y también me dice que como máximo aguanta 12,5A por línea, pero….680V por 8A que suele dar una placa de 60 células de 240W son unos 5400W por tres líneas nos vamos a unos 16200W y finalmente me dice que como mucho le puedo meter 11000W, “¡mi no entender!” a menos que el fabricante no este pensado en placas mas pequeñas en vatios y de mayor voltaje, vamos placas de 72 células o talvez placas amorfas.

    Acepto explicación para enriquecer mi sabiduría.


    Por cierto “enri”, las mayúsculas en Internet es como si estuvieses gritando.

    Un saludo.

  6. #6
    Josef111 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    Zamora
    Mensajes
    816

    Predeterminado Re: Conexión serie paralero

    Es multi string lleva 3 maximizadores independientes

    Con ese panel debes poner 3 series de 16 placas por cada una y cada serie a uno de los optimizadores del inversor.
    Si te cabe un panel mas en cada serie, mejor ya que en agosto puedes tener algun problemilla de baja tensión. No se te apaga, pero para mantener la tensión sube las arriba el rango del mppt y pierdes potencia.

    Saludos.

  7. #7
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Conexión serie paralero

    Cita Iniciado por mjrosg Ver mensaje
    Después de leer un poco la documentación de ese inversor estoy un poco confundido.

    Me dice que su voltaje recomendado por línea es de 680V y también me dice que como máximo aguanta 12,5A por línea, pero….680V por 8A que suele dar una placa de 60 células de 240W son unos 5400W por tres líneas nos vamos a unos 16200W y finalmente me dice que como mucho le puedo meter 11000W, “¡mi no entender!” a menos que el fabricante no este pensado en placas mas pequeñas en vatios y de mayor voltaje, vamos placas de 72 células o talvez placas amorfas.

    Acepto explicación para enriquecer mi sabiduría.
    No solo importa la potencia total, pues no es obligado "llenar" las 3 líneas con la máxima potencia. También está el tema de las sombras, los espacios que tengas para distribuir los módulos, con distintas irradiaciones. El caso es que, cuantos más líneas MPPT tenga el inversor, mucho mejor.
    Lo ideal es que cada módulo tuviese una línea, al estilo micro-inversor, pero...va a ser que no.

  8. #8
    bsamaniego está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2012
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    13

    Predeterminado Re: Conexión serie paralero

    Cita Iniciado por Josef111 Ver mensaje
    Es multi string lleva 3 maximizadores independientes

    Con ese panel debes poner 3 series de 16 placas por cada una y cada serie a uno de los optimizadores del inversor.
    Si te cabe un panel mas en cada serie, mejor ya que en agosto puedes tener algun problemilla de baja tensión. No se te apaga, pero para mantener la tensión sube las arriba el rango del mppt y pierdes potencia.

    Saludos.
    Me gustaría que me dijeras de donde puedo obtener esa información técnica para llegar a la conclusión de como has llegado hasta ay.
    Supongo que sera:
    Npar=25/8=3
    Nser=680/43=16
    O cual sería el razonamiento?

  9. #9
    enric está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2012
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Conexión serie paralero

    Cita Iniciado por bsamaniego Ver mensaje
    Me gustaría que me dijeras de donde puedo obtener esa información técnica para llegar a la conclusión de como has llegado hasta ay.
    Supongo que sera:
    Npar=25/8=3
    Nser=680/43=16
    O cual sería el razonamiento?
    HOLA amigo!
    1ero) analiza las caracteristicas de tu placa(que x cierto no me las as pasado)
    2do)analiza los coeficientes de potencia,tension en (voc) y intensidad (ISC)qe te aparecen en las caracteristicas tambien.
    el porque de esto tiene una explicacion:
    tenemos que calcular margenes de tension que pueden afectar a la instalacion(que no son los de las caracteristicas)
    los margenes de tension hay que calcularlos para:1ºTENSION en VOC a -10ºC ;2º TENSION VMPP a -10ºC;3ºTENSION VMPP a 70ºC.
    3ero)una vez calculados los valores de tension procedemos a calcular nº Maximo de Modulos (segun datos del inversor):
    Nmax-mod(MPP) = Vsuperior inversor / UMPP (-10ºC)
    Nmin-mod(MPP) = Vinferior inversor / UMPP (70ºC)

    Por otro lado, tambien comprobaremos que en ningún momento, la máxima tensión que soporta el
    inversor en corriente continua (UCCmax), se ve superada. Esta condición puede producirse cuando el
    campo solar se encuentra trabajando en circuito abierto y la temperatura ha bajado a valores
    extremos (UOC (-10ºC)).
    Nmax-mod(OC) = UCCmax / UOC (-10ºC)
    En el caso de que los dos valores Nmax-mod(MPP) y Nmax-mod(vOC) , tuviesen valores distintos, elegiríamos el menor.
    Otra precaución a tener en cuenta, es la máxima intensidad que admite la entrada de corriente c.c. cada una de las entradas MPP multitraking de los inversores (12,5 A por cada entrada MPP)
    Dándose la máxima corriente de entrada cuando el generador fotovoltaico se encuentra en cortocircuito y trabajando en condiciones extremas de 70ºC. (ISC (70ºC)).la siguiente formula:ISC (70ºC) = ISC + (45K x TK (Isc)).
    todo esto se realiza x seguridad y calidad en instalaciones,explicarlo x aqi me resulta complejo por eso insisto en que me mandes las caracteristicas de tus placas y puedes consultar con el tecnologo de atersa en este caso y te explicara.
    un saludo!

  10. #10
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: Conexión serie paralero

    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    No solo importa la potencia total, pues no es obligado "llenar" las 3 líneas con la máxima potencia. También está el tema de las sombras, los espacios que tengas para distribuir los módulos, con distintas irradiaciones. El caso es que, cuantos más líneas MPPT tenga el inversor, mucho mejor.
    Lo ideal es que cada módulo tuviese una línea, al estilo micro-inversor, pero...va a ser que no.
    La verdad tal como yo lo veo es que para mantener las recomendaciones del fabricante me sobra una línea, pues con dos llegaríamos perfectamente a lo que el fabricante recomienda.

    Vamos, dos líneas de 23 placas de 240W

    recomendado por el fabricante 680V por linea, y 11000w maximo

  11. #11
    bsamaniego está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2012
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    13

    Predeterminado Re: Conexión serie paralero

    Estos son los módulos: http://www.atersa.es/img/201210512582.pdf

    De alguna manera lo que he hecho es tener en cuenta la tensión a partir de la constante térmica que me ofrece la placa, por eso pongo que son 43 V.
    Es cierto que que con 48 placas superariamos los 11.000 W que soporta el inversor.

  12. #12
    Josef111 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    Zamora
    Mensajes
    816

    Predeterminado Re: Conexión serie paralero

    Cita Iniciado por bsamaniego Ver mensaje
    Me gustaría que me dijeras de donde puedo obtener esa información técnica para llegar a la conclusión de como has llegado hasta ay.
    Supongo que sera:
    Npar=25/8=3
    Nser=680/43=16
    O cual sería el razonamiento?

    He llegado hasta ahí basándome en el tipo de inversor, los seguidores mppt que lleva, el tipo de panel, número que vas a utilizar y tu ubicación. Tampoco es tan complicada la cuenta

    Por cierto, le puedes poner si te da la gana 13Kw de panel, no le pasa absolutamente nada mas que quizás por ubicación tengas un pequeño derateo en las horas centrales del día. El fabricante recomienda 11kw para una relación equilibrada y no gastar más dinero en panel sin sacarle el 100% de rendimiendo a este añadido, pero aquí ya influyen otras cosas como la ubicación y temperaturas, si es un montaje libre o sobre cubierta que se calienta mas, la velocidad el viento media para calcular la disipación térmica de los paneles, etc etc etc.


    Saludos.

  13. #13
    bsamaniego está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2012
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    13

    Predeterminado Re: Conexión serie paralero

    Aquí lo tienes: http://atersa.com/img/2012105125720.pdf y perdon por el retrasooo




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47