Resultados 1 al 14 de 14
  1. #1
    buho32 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    214

    Predeterminado ecualizacion con victron multiplus

    hola foreros.
    tengo una instalacion aislada de vivienda en la que resido de forma habitual compuesta por:

    6 paneles de 24 v y 175 W conectados en serie de 3/3.
    un mppt outback 60 A.
    12 acumuladores tudor de 868 Ah.( con algunos años pero funcionando perfectamente)
    y un inversor/cargador victron multiplus 3000/24/70.
    todo ello auxiliado con un generador diesel de 1500 RPM de 5000w.

    queria saber si me podiais ayudar, en cuanto a:
    -cada cuando debo realizar la ecualizacion de forma manual con el victron y durante cuanto tiempo??

    me han comentado que es bueno para asi limpiar las placas de posibles sulfataciones......................

    asi como si sabeis que resultado dan los generadores de pulsos, ya que he leido algo por internet y me parece interesante.................

    un saludo a tod@s y gracias de antemano.

  2. #2
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Respuesta: ecualizacion con victron multiplus

    ¿Tienes las ecualizaciones automatizadas con el Outback FM 60? Es que con este regulado también puedes llevar a cabo las ecualizaciones, siempre cuando hay suficiente sol y se pueden programar, pero la desventaja de las ecualizaciones programadas es que se van a realizar muchas veces cuando no hace falta. Lo primero sería mirarlo, a lo mejor ya te está haciendo ecualizaciones e vez en cuanto sin que lo sabías.
    Normalmente las ecualizaciones se hacen durante unas 2 horas, por el tema de la tensión es muy importante leer el manual del fabricante de las baterías, pero lo normal es que la ecualización se hace con una tensión de entre 30 V y 32 V (para un sistema de 24 V).

    Para saber cuando te hace falta una ecualización tienes que medir la densidad de todos los vasos cuando las baterías supuestamente están llenas (es decir cuando el regulador ha pasado a flotación tras una absorción completada). Si la densidad es inferior a la nominal (suele ser de 1,24 kg/l a 20ºC) o hay diferencias importantes entre los vasos, es el momento adecuado para hacer una ecualización.
    Los intervalos necesarios de las ecualizaciones dependen mucho del uso del sistema. sistemas que pasan mucho tiempo en flotación con ciclos de absorción casi todos los días, probablemente con una ecualización al año ya es más que suficiente. Otros sistemas que se encuentran más descargados a menudo y no se recargan completamente en muchos días van a necesitar una ecualización más frecuente, a lo mejor cada mes o cada dos meses.
    También se pueden hacer ecualizaciones más frecuentes pero de menor duración, para esto cada uno tiene su propia filosofía...
    Efectivamente, sin ecualizaciones hay riesgos de sulfatación de las placas positivas, diferencias de estado de carga entre los distintos vasos y mayor probabilidad de estratificación del electrolito (aunque para evitarla también sirven cargas de absorción).

    Un saludo.

  3. #3
    buho32 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    214

    Predeterminado Respuesta: ecualizacion con victron multiplus

    hola, y gracias por tu pronta respuesta.

    el outback se lo compre a un amigo cuando le pusieron la luz de red (ya lo tenia 3/4 años), y me pide una contraseña para cambiar parametros, y mi amigo no la recuerda, ya que estamos bastante "pez" en este tema.

    no creo que haga ecualizaciones, ya que suelo mirarlo a menudo (varias veces al dia) y la tension no sube hasta los 30v, en verano a veces se va a los 28/29 v. pero ahora anda entre los 26/27 a pleno sol.

    la densidad de los vasos es igual en todos esta sobre 1.16/1.18.
    cuando me levanto por la mañana, cuando el sol no esta cargando todavia, la tension que marca el regulador es de 23.7/23.8 v. (a veces algo menos)

    he leido el manual del inversor victron y visto que se le puede hacer ecualiacion manual, asi como flotacion forzosa manual, y es bastante sencillo.
    recuerda que es una vivienda de residencia habitual, por lo que me habian dicho que deberia de hacerle la ecualizacion durante 4/5 horas al menos 4/5 veces al año (cada 2.5/3 meses)

    ¿crees que seria lo correcto?

    gracias y un saludo.

  4. #4
    buho32 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    214

    Predeterminado Respuesta: ecualizacion con victron multiplus

    hola de nuevo.
    he visto en internet, que la contraseña para todos los productos outback es 141.
    ¿podriais decirme que tiempos y que tensiones deberia progamarle para absorcion, flotacion, etc...?
    es por si consigo aclararme.
    otra duda que tengo.
    a la entrada tengo 6 paneles de 24 v conectados en series de 3/3 (72 v) para una bancada de acumuladores (12/uds) de 24 v. segun me dijeron para conseguir un mayor rendimiento.

    deberia de seleccionar en el outback, 24 v???

    gracias y perdon por mi gran ignorancia en este tema.

  5. #5
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Respuesta: ecualizacion con victron multiplus

    Efectivamente la contraseña por defecto de los Outback es 141. Las tensiones estándar son unos 28,8 V para absorción y 26,8 V para flotación. El tiempo de absorción lo tendrás que poner bastante alto, porque tienes pocos paneles para tanta batería, ponle unas 5 horas.
    Respecto a la ecualización sigue siendo válido lo que te comenté en el post anterior. En cuanto tengas las baterías cargadas, mira como están de densidad y según lo que te marcan, tienes que hacer una ecualización o no. Ecualizaciones más largas de 2 horas no deberían ser normales, puede que te haga falta una ecualización más larga si las tienes muy sulfatadas, pero ten en cuenta que cuanto más tiempo pasan en ecualización, más material activo vas a perder).

    Con el sol que hace desde hace unos cuantos días deberías de tener la batería más cargada, a lo mejor te vendría bien ampliar algo en paneles.

    La conexión de los paneles con 3 en serie está bien, si tuvieras poca distancia entre placas y regulador, podrías bajar a 2 en serie, así se incrementaría algo la eficiencia de conversión del Outback, pero tampoco es mucho lo que puedes ganar.
    El Outback supongo que ya está puesto a 24 V, porque si no, no te funcionaría nada.

    Un saludo

  6. #6
    buho32 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    214

    Predeterminado Respuesta: ecualizacion con victron multiplus

    gracias por la aclaración, así lo haré (o por lo menos lo intentare).

    le pondré 5 horas de absorción, pero y para la flotación? o no lleva tiempo..........

    la distancia entre los paneles y el regulador sera de unos 4 mts. aprox., con una sección de cable de 10 de 1 kw o kv (seria conveniente ponerlos en series de 2/2?)
    en cuanto a la ecualizacion, la densidad casi siempre la tengo en los valores 1.16/1.18 +/-, en verano algo mas 1.20/1.22 (todos las vasos por igual)

    cada cuanto deberia de programar la ecualizaciony durante cuanto tiempo??

    gracias y un saludo.

  7. #7
    buho32 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    214

    Predeterminado Respuesta: ecualizacion con victron multiplus

    en cuanto a lo de ampliar el numero de paneles, es algo que tengo en mente (cuando se pueda al menos 4 mas), pero de momento me tengo que apañar con lo que tengo, y auxiliandome de vez en cuando por el generador...........

  8. #8
    vince está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Alicante
    Mensajes
    38

    Predeterminado Respuesta: ecualizacion con victron multiplus

    Hola buho32.

    Las densidades que indicas corresponden 1,16Kg/l a aproximadamente un 40% de carga y 1,18Kg/l a un 60%. Las que indicas para el verano sí que corresponden a niveles de carga más cercanos al 100%.

    Tiene pinta de que en invierno no consigues cargar las baterías por las horas de sol que tenemos. Y en verano al haber más horas, si los consumos no aumentan mucho, sí que te generen suficiente para cargar algo más las baterías.

    Saludos.

  9. #9
    buho32 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    214

    Predeterminado Respuesta: ecualizacion con victron multiplus

    hola vince, gracias por la aclaracion, pero mas o menos era lo que me imaginaba.

    esta mañana he colocado la clave en el outback, y !uau! sorpresa, estaba configurado a 48 v, lo tengo asi mas de 1 año y me funcionaba bien,nobstante lo he reconfigurado a 24 V, no se exactamente en que notare ahora el cambio.

    la absorcion esta configurada a 28/6 v y la flotacion a 27.3 v, y solo se puede cambiar el tiempo de flotacion, (esta puesto a 2 horas)

    creeis que estos valores son aceptable o deberia de modificarlos??????

    un saludo y gracias a todos los que nos haceis esto de la energia fotovoltaica mas "llevadera", ya que me estoy dando cuenta de que realmente es un mundo.................

  10. #10
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Respuesta: ecualizacion con victron multiplus

    Lo que puedes cambiar es el tiempo de absorción y sí sería recomendable cambiarlo de 2 a unas 5 horas más o menos en tu caso. El tiempo de flotación siempre es infinito, la batería se pasa en flotación el tiempo que pueda ser (siempre cuando está cargada y hay producción).
    Lo que me extraña es que el Outback estaba configurado para 48 V y funcionaba, porque de debería haber cargado las baterías hasta el infinito (para el regulador siempre habría sido fase de "bulk"), es decir que te debería haber hecho ecualizaciones incontroladas todo el rato...

    Por cierto, puedes configurar también tensiones y tiempos de ecualización, sólo tendrás que acceder al menu correspondiente en el menu principal.

    Para configurar bien las tensiones, échale un vistazo al manual de tus baterías.

    Un saludo

  11. #11
    buho32 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    214

    Predeterminado Respuesta: ecualizacion con victron multiplus

    hola Hlebtomane.
    gracias, y perdon por mi error, efectivamente es la absorcion lo que puedo modificar.
    en cuanto al manual de las baterias, no lo tengo ya que las adquiri de segunda mano.
    se que tienen 8/9 años y son unas tudor traslucidas (blancas) de 868 A.
    las baterias funcionan correctamente, ya que todas marcan la misma tension y la misma densidad, no hay diferencias notables.
    otra cosa.....
    ahora al tenerlo reconfigurado a 24 V, crees que notare algun cambio?.
    seria conveniente que serierara los paneles de 2/2 en vez de 3/3?
    gracias por todas las aclaraciones...........

  12. #12
    buho32 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    214

    Predeterminado Respuesta: ecualizacion con victron multiplus

    otra cosa..
    en caso de encontrar en el menu (que se las trae) en tiempo de ecualizacion...
    cada cuanto tiempo se lo pongo y a que tension???

  13. #13
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Respuesta: ecualizacion con victron multiplus

    En cuanto a intervalos de ecualización, según los datos que me has dado, en invierno les vendrá bien hacer una ecualización al mes de 2 horas o de 1 hora cada 14 días. En verano, no creo que te haga falta. Lo mejor es hacer las ecualizaciones manuales, porque la automática nunca se va a ajustar a las necesidades de la batería (ya te había comentado cómo medir cuando es necesario y cuando no).

    Por el tema de cambiar la configuración de las placas, cómo tienes tiradas muy cortas, sí que puede merecer la pena hacer series de 2 paneles y así ganas algo en la eficiencia de conversión (puedes ver la curva de rendimiento para 24 V en el manual de Outback pag. 104 http://www.outbackpower.com/pdf/manu...ax_spanish.pdf), más o menos ganarás 1 %.

    Un saludo

  14. #14
    buho32 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    214

    Predeterminado Respuesta: ecualizacion con victron multiplus

    ok, gracias.
    asi lo hare.
    le hare una ecualizacion manual a 31 V (si lo encuentro en el outback)
    de 2 horas cada mes, aprovechando el sol de mediodia, (asi ahorro algo de gasoil )
    en cuanto a los de cambiar los paneles, casi que los voy a dejar como estan, ya que por una ganancia en el rendimiento tan pequeña (1%) no creo que merezca la pena .
    de todos modos muchas gracias por todas las aclaraciones prestadas.....
    un saludo.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47