Buenas noches chicos,
me permito acceder al foro porque estoy realmente desorientado, os explico un poco la situación:
Una casa rural bastante grande con 10 habitaciones, 8 placas solares. En el proyecto del arquitecto lo necesario eran 3.000v. para abastecer a la casa, pero pusimos 9.000v por si las moscas. El caso es que además, nos hicieron comprar un generador de 12 caveas por si acaso (en un caso muy remoto) las placas fallaran, los inquilinos no se quedaran sin luz, sin agua, calefacción.
El caso es que nos pasa lo siguiente, las baterias cargan bien si está todo conectado individualmente y hay luz sin problema, la bomba funciona... el caso es que cuando lo conectamos con el generador (viene gente y no queremos arriesgar) esas baterias se quedan a cero, e incluso cuando no hay gente en la casa rural (ningún consumo excepto lo mínimo) muchas veces no hay luz o de repente salta el generador, estando a 40 grados en pleno verano, como si las baterias no tuvieran nada.
Se supone también, que el generador abastece a la casa pero a su vez cuando no se consume esa energía, carga las baterias para ayudar a las placas solares, no puede ser! ya que 8-9 horas funcionando el generador y las baterias siguen a cero...
Alguien podría saber a que se debe? yo no tengo idea de como funciona esto, pero lo que si sé es que nadie ha sido capaz de solucionarlo en 2 años, los de las placas dicen que es el del generador y el del generador que son los de las placas solares. Al parecer las placas cargan bien y cuando no está conectado al generador (que repito está ahi por un por si acaso) funcionan bien, pero no las queremos dejar solas porque nos da miedo que se consuman esas baterias y los clientes se queden sin luz.
Por favor, necesito ayuda de verdad, alguien que sepa por donde pueden ir los tiros.
Muchas Gracias de verdad