    Los consumos que tengo previstos son:
    Iluminación con lámparas LED: 5 puntos de luz = 100 W. / día
    TV: 80 W, 2 horas diarias = 160 W. / día
    Microondas (Solo para calentar): 750 W, 0´15 horas diarias = 112´5 W / día
    Frigorífico: 80 W_5 horas día = 400 W / día
    Depuradora Piscina cubierta: 750 W_1hora/día =750 W / día
    Otros: 50 W_1 hora al día.
    Total del consumo: 1572´5 W. / día, pero como se trata de un merendero, principalmente se utilizaría los fines de semana. La depuradora se podría utilizar SOLO, entre semana. De esta forma, se podría estimar los consumos en unos 1.000 W / día.

    Dispongo de 10 placas solares de 24 V. y 175 W. , de las que pienso instalar 6 en el tejado y dejar las 4 restantes en reserva. De esta forma, la potencia en placas, sería de 1.050 W.

    Os pido que comprobéis si mis cálculos son correctos, y si es así, que características deberían tener el resto de elementos que me faltan.

    GRACIAS por vuestro tiempo.

  2. #2
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2009
    Ubicación
    fraggel rock
    Mensajes
    855

    Predeterminado Respuesta: Consulta instalación típica, aislada, para merendero con piscina.

    hola,
    ahora ja tienes los consumos yo pondria un 20% mas sempre se consume mas de la cuenta.
    tambien te iria bien se cambias los Watios por Amperios para poder hacer mejor los calculos.
    te falta mirar las HSP para tu zona (rioja) y cual es tu posicion frente al sol (sur).
    lo de reservar los paneles no lo veo nada claro cual es la razon?¿
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.

  3. #3
    Patosa150 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    59

    Predeterminado Respuesta: Consulta instalación típica, aislada, para merendero con piscina.

    Gracias 6volts, sobretodo por tu rápida respuesta, ya que me gustaría hacer la instalación YAAAAAAAAAA.
    A) Me parece prudente aumentar los consumos un 20% por lo de "Ya que...". Así que en lugar de 1000 W., serían 1.200 W.
    B) Lo de los amperios, realmente no se muy bien como hacerlo. De todas formas he leído muchos mensajes, hablando de watios.
    C) Lo que dices "te falta mirar las HSP para tu zona (rioja) y cual es tu posicion frente al sol (sur)." He de confesar que no se como hacerlo. ¿Me podrías tú ayudar?
    D) La reserva de los paneles viene condicionada a la construcción del porche, pues en el lado del tejado donde las quiero poner, no caben más. También me gusta tener alguna para cambiar, pues según me han dicho, con el granizo es fácil que alguna se estropee y en esta zona, las tormentas son bastante frecuentes. Esa es la explicación, aunque no sé si estoy en lo cierto.
    Salu2

  4. #4
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2009
    Ubicación
    fraggel rock
    Mensajes
    855

    Predeterminado Respuesta: Consulta instalación típica, aislada, para merendero con piscina.

    hola de nuevo,
    en primero veo 1 o 2 problemas en los consumos:

    un frigo 5 horas en un merendero no chega ni a enfriar,un microndas 15 minutos uhhh y la piscina 1hora que puede depurar veo que vas muy pero que muy justo.
    outra cosa es se es solo para el fin de semana.

    la HSP por aqui http://www.solarweb.net/forosolar/fo...lculadora.html

    cuanto a tu posicion respecto al sol... haver las placas solares tiene que estar cara al sur y sin sombras posible al largo del dia.

    dejamos el resto para mas tarde...
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.

  5. #5
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Respuesta: Consulta instalación típica, aislada, para merendero con piscina.

    Para saber la orientación de la cubierta lo que puedes hacer es:
    - mirar con una brújula que desviación tiene del sur
    - poner un palo en perpendicular al suelo y mirar a las 14:00 (ahora en horario de verano) por donde cae la sombra; el trayecto sombra-palo te indica por donde está el sur.

    De placas vas sobrado, pondría todas, lo normal es que resitan los granizos. Tenerlas como reserva es como si tuvieras un segundo coche que sólo usaras cuando se rompa el otro...

    A ojímetro pondría un regulador de carga MPPT de 45 A para las 10 placas (tensión del sistema 48 V), 24 vasos estacionarios (OPzS de 2 V y unas 300 Ah) y un inversor senoidal de unos 2 kW. Este sistema te permite consumir bastante más energía de lo que has considerado, es que sería una pena no aprovechar las placas y mejor que las uses para calentar agua con una resistencia eléctrica y te ahorras gas que tenerlas guardadas de reserva...

    Saludos

  6. #6
    Patosa150 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    59

    Predeterminado Respuesta: Consulta instalación típica, aislada, para merendero con piscina.

    @6volts: Creo que no me he explicado bien.
    A) El frigorífico estaría enchufado las 24 horas, pero como entre semana no se utiliza, he considerado que, al no abrir la puerta, su compresor solo trabajaría unas 5 horas diarias. ¿Es esto correcto?
    B) El microondas solo lo usamos para calentar la leche de los cafés con leche y solo los fines de semana, por eso he considerado 0´15 horas diarias, que aún es menos que los 15 minutos que tú citas.
    C) La piscina estará cubierta y sin uso durante la semana. Por eso he considerado que poniendo el limpia-fondos de lunes a viernes, con una hora será suficiente para que esté limpia el fin de semana.
    D) Cuando dices:"outra cosa es se es solo para el fin de semana.", no logro entender que me quieres decir.
    E) Mis placas, por razones de seguridad, las quiero poner en el tejado, que está orientado al Este. Sé que perderé algo de eficacia en la obtención de corriente, pero lo asumo.
    Teniendo en cuenta estas consideraciones, podías volver a juzgar mis datos estimados?
    @Hlebtomane: Gracias por tus explicaciones. Ya le he explicado a 6volts, la orientación de las placas.
    Ya me has convencido del error de tener placas de reserva. Creía que eran más frágiles, ante el granizo. Así que no solo voy a poner las 10, sino que, seguramente, serán 12. Así, conectadas en paralelo podría obtener hasta 2.100 W/h, con lo que podría cubrir los consumos, sin pedir nada a las baterías, solamente los picos de los arranques.
    Las batería que me indicas, me salen por unos 3.700 Euros y me gustaría encontrar una alternativa más económica, sobre todo, teniendo es cuenta que es para un uso de fin de semana y que, si no hay buen tiempo, pues ni siquiera eso.
    GRACIAS a los dos por vuestro tiempo.

  7. #7
    unicornio está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    1.684

    Predeterminado Respuesta: Consulta instalación típica, aislada, para merendero con piscina.

    Cita Iniciado por Patosa150 Ver mensaje
    E) Mis placas, por razones de seguridad, las quiero poner en el tejado, que está orientado al Este. Sé que perderé algo de eficacia en la obtención de corriente, pero lo asumo.
    losiento patosa150, no puedo dejar de decirte que es una putada muy gorda orientar tan mal ese pedazo de array, no es que vayas a perder "eficacia", es que vas a tirar un buen monton de vatios, merece la pena que te lo replatees...

  8. #8
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Consulta instalación típica, aislada, para merendero con piscina.

    Gran cosa tener 1750w a disposición. Podría valer con un FM60 aunque el 80 estaría mas relajado a 24v y el dimensionado sería mas fácil con paneles de 24v. Con tanto panel vas servida.

    Si no puedes dejar la nevera apagada durante la semana tampoco pasa nada con tanto panel, y si contamos 2000Wh al día que son 85Ah a 24v hasta en invierno puedes tener uso normal dia a dia.

    Así que FM80, inversor de 3000W y batería 24v de 500 y algo C100, no mas.

    Ponerla al este por seguridad como es, antirobo o antipedrisco?

    Por cierto, poner todas esas placas en paralelo es pecado, ni hablar.

  9. #9
    Patosa150 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    59

    Predeterminado Respuesta: Consulta instalación típica, aislada, para merendero con piscina.

    @unicornio:Gracias por tu consejo. La ubicación no la quiero cambiar, ya que es el tejado del merendero y es el lugar en el que lo tienen mas difícil los ladrones, muy abundantes en esta zona. Está orientado al Este, pero como es en el campo, le da el Sol, estupendamente

    @Photon: Muchas gracias por tu ayuda. Mi última decisión, en vista de que los paneles parecen ser bastante resistentes al granizo, es instalar 12 paneles de 24 V. y 175 W., así que la potencia nominal creo que sería de 2.100 W. Esto es así, gracias a un familiar, que me subvenciona los paneles.

    El poner los paneles al este, es por seguridad antirobo.

    El mayor consumo será la bomba de la depuradora, que es de 3/4 de HP, por lo tanto, unos 560 W., pero como yo voy a diario, la utilizaría de lunes a viernes, con el fin de no sobrecargar los consumos del fin de semana.

    Dices que "el dimensionado sería mas fácil con paneles de 24 V." Precisamente esa es la tensión nominal de mis paneles.

    También dices:"Así que FM80, inversor de 3000W y batería 24v de 500 y algo C100, no mas." Lo de C100, no sé a que te refieres. ¿Me lo podrías aclarar?
    Muchas gracias por tu tiempo.

  10. #10
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Consulta instalación típica, aislada, para merendero con piscina.

    Boletn de HMSistemas

    Cargando a 48v con paneles de 44Voc como los tuyos no siempre es fácil, pero no te quiero liar, eso olvídalo.

    Si cargas a 24v de baterías y con FM80 puedes poner 6 ramas con 2 paneles cada una en serie.Para esa tensión el maximo es de 2500 y 2100 de recomendado, así que perfecto.

  11. #11
    Patosa150 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    59

    Predeterminado Respuesta: Consulta instalación típica, aislada, para merendero con piscina.

    Hola, de nuevo.Tras mucho brujulear,estoy a punto de decidirme por esta instalación:12 placas solares de 180 Wp, que ya tengo, y orientadas al Este, por el tema de los cacos. Conectados en 6 ramas con 2 paneles cada una, en serie, tal como me aconsejó Photon
    12 acumuladores TAB 5 TOPzS442 de capacidad C100_575 Ah.
    1 Inversor Victron Phoenix C24/3000.
    1 Regulador de carga Outback FM 80.
    ¿Qué os parece?
    Última edición por Patosa150; 28/06/2011 a las 16:21