Hola a todos, para una instalación en badajoz, como veis para un consumo diario de 3100 Wh/ dia, en una instalacion de uso permanente.
8 paneles 170 W
12 baterias 2V 1300 Ah
Tambien llega grupo con arranque automatico de apoyo
Un saludo
Versión para imprimir
Hola a todos, para una instalación en badajoz, como veis para un consumo diario de 3100 Wh/ dia, en una instalacion de uso permanente.
8 paneles 170 W
12 baterias 2V 1300 Ah
Tambien llega grupo con arranque automatico de apoyo
Un saludo
¿tienes la caracteristicas de los paneles?
isoforon 24 V 6,3 Imax creo
Vman 35,3
Imax 4,82
Voc 44,2
Isc 5,18
170w 24 V
Por los datos que facilitas (he supuesto 36 células) parece que sirve para aislada (aunque algo justo), a ver que comenta Photon que es el experto.
con los 8 paneles, vas corto 8 x 170= 1360W, nesecitaras para cubrir los 3100wh/dia 19 paneles, 1 regulador 24v/100a, y 12 modulares de 2v 1900ah/c.
creo que ese dimensionado va muy sobradisimo no?
que opinais, veis bien mi dimensonado.
Slaudos
Yo coincido con Juanico, aunque no voy tan lejos. Con 13 en diciembre y enero no llegas pero podrías sobrevivir. Tendrías completo un 80% del mes y el resto a arrancar el grupo. Con 15 ya irias bien. Con cuantas HSP lo has calculado?
HSP 3,04 media de tres Nov, Dic y enero en badajoz
Pues ahí ya hay un dilema.... a mi me salen por varias vías entre 2,49 y 2,55. Aunque con tus HSP me dan 10 Paneles, no 8.
Con unos 1,4 KWp de paneles (a 50º, azimut 0º, sin sombras) y regulador MPPT, el PVSYST me da una aportación solar de >99% (al menos para Cáceres, para Badajoz no será muy disferente).
Te recomiendo esta configuración y si dispones de suficiente superficie, ponte módulos microamórfos y te sale encima más barato a la vez que te deberían de sacar más kWh por poptencia instalada...
ok amigos, con los 1.4 kw que habis dimensionado creo que como deciis es una buena aproximación a los 3000 wh/día que quieren
Gracias
no creas que va tan sonbrado, solo 130w de mas, 19x 170= 3230wh/d, eso si con el grupo de apoyo aparte.
juanico que me estas diciendo que mete 19 panele???
mi dimensionado coincide con Hlebtomane y son creo que casi los apropiados, no se igual van demasiado corto
con los 8 paneles x 170pmp= 1360w 1.36kw y nesecitas cubrir algo mas del doble de esa potencia 3100w con 16 paneles tampoco llegas, los cubre y pasas en 130w,con 19 panelesx 170w= 3230w-3100=130w de mas.
No se me parace excesivo,desde mi humilde opinon y conocimiento como lo veis los demás??
van incluidad, las hsp y los dias de autonomia.
Ahi es donde voy la HSP es 3 Aprox. no se entonces como van incluidas
van incluidas en proporcion en los ah/dia y las hsp del lugar.