Isc, generador=
I consumo=
podriais poner un ejemplo cualquiera para ver bien los pasos y calculos
gracias
Versión para imprimir
Isc, generador=
I consumo=
podriais poner un ejemplo cualquiera para ver bien los pasos y calculos
gracias
Te respondi en el otro tema, pero creo que hacer la pregunta en un hilo nuevo es lo más adecuado.
En la informacion de paneles tienes la Intensidad de cortocircuito y la intensidad maxima de trabajo.
La que hay que tener en cuenta es la intensidad de trabajo + 10% de seguridad.
En la practica, más o menos la Intensidad de Cortocircuito (el valor alto).
Suma todas las intensidades de cortocircuito de los paneles que vayas a tener y eso te dara el valor MINIMO de potencia de regulador que necesitas... dar algo de margen extra nunca viene mal.
Para instalaciones ya que pasen de cierta potencia (300-500W) ya suele ser bastante recomendable un MPPT, ya que es muy provechoso.
Si no sabes que es, usa el buscador que hay mucha informacion, tambien llamado maximizador.
Saludos!