    Predeterminado Respuesta: Pregunta sobre seccion del cable negativo.

    Exacto, hasta 36v no es obligatorio por ley.

    Asi que nada, polo negativo de bateria y listos, y ala, a respetar las secciones.

    Aunque creo que se abusa mucho de la seccion, ya que comparo maquinaria que trabaja a 5Amp y 12v y tienen 0,5mm2 de seccion para casi 1 metro de cable.

    Pero bueno. Los que haceis instalaciones permanentes, con grandes potencias y uso privado- profesional, no os guieis por mis locuras y seguir al pie de la letra las indicaciones de los fabricantes, que luego no queremos sorpresas.

    Saludos!

  2. #22
    Alonuñez está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    CLM
    Mensajes
    76

    Predeterminado Respuesta: Pregunta sobre seccion del cable negativo.

    Bueno, esto es en alterna:
    Acometidas subterraneas.

    Seccion minima del conductor neutro en funcion del numero de conductores en cobre.

    Conductores fase mm2. Seccion neutro mm2.

    6 6
    10 10
    16 10
    25 16
    35 16
    50 25

    Con dos o tres conductores: igual a los de fase.
    Con 4 conductores: La seccnion del neutro es a la de la tabla.

    La linea general de alimentacion obedece la misma tabla no admitiendo mas de un 50% de la seccion de la fase.

    Mblade. Si que se puede reducir el neutro, pero no en todos los casos.