Resultados 1 al 11 de 11
  1. #1
    jmnenita está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    17

    Predeterminado filas de paneles conectados en paralelo

    Buenos dias ,
    Soy estudiante de electronica y estoy haciendo un proyecto con Paneles solares. Tengo 15 paneles solares iguales, con los mismos parametros tecnicos (modelo igual), hice tres filas de 5 paneles cada una conectados en serie y luego conecte las filas en Paralelo. Mi pregunta es la siguiente: en serie tienen la misma corriente los paneles y las filas tienen el misma tension por conexion en paralelo. Pero que sucede cuando un panel solar se dana, es decir una fila de solo 4 paneles...siguen teniendo las filas el mismo voltaje(tension) que al principio principio o se disminuye? La corriente disminuye ? Podrian explicarme que pasa con el voltaje y la corriente de cada una de las filas? y sobre todo con la fila que tiene un panel menos.

    Les agradezco me colaboren, pues me estoy confundida...pues en paralelo tendrian el mismo voltaje todas las filas...en teoria

    Muchas gracias por su colaboracion y pronta respuesta

    Saludos cordiales

    JMB

  2. #2
    mblade está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    2.636

    Predeterminado Respuesta: filas de paneles conectados en paralelo

    Pues no estoy muy seguro, pero te cuento lo que creo que pasa.

    Como bien dices, cuando todo esta bien, todo tiene la misma intensidad/voltaje.

    Para aclararnos un poco mejor, pondremos numeros.

    Supongamos que son paneles 12v de 10a

    tienes 3 filas en paralelo de 5 paneles en serie, por lo tanto en serie multiplicas el voltaje, lo que serian 60 voltios y 10 amperios por fila, asi que las tres filas te dan un total de 60 voltios y 30 amperios.

    Entonces, esos 30 amperios a 60 voltios van a un regulador de 60v o un MPPT que lo detecte automaticamente y entran los 30 amp.

    Se darian dos fallos, uno u otro, o los dos:

    1.- Creo que si falla un panel en serie y no es capaz de dar sus 12v, la tension de esa linea caera por debajo según la perdida de rendimiento del panel pudiendo ser inferior a los 60 voltios, asi que si esta dando 55 voltios esa serie y esta por debajo del corte de voltios detectado por el MPPT o los valores minimos del regulador esos amperios no cargaran nada, asi que unicamente cargaras con los 20 amperios de las otras dos series de paneles.

    Y 2.- Suponiendo que falle el panel, pero se mantengan los 12v y siga funcionando, pero pierda la mitad de potencia y quede rindiendo 5 amperios unicamente, aunque los otros cuatro sigan rindiendo sus 10 amp correspondientes, creo que sólo se entregaria efectivamente los voltios al amperaje más bajo de todos los producidos, es decir, 5 amp en lugar de los 10 amp y por tanto, tengas una carga de 10 amperios de cada una de las series buenas y 5 amperios de la defectuosa, siendo 25 amperios a 60v la carga total.

    Que me corrijan si estoy equivocado, pero creo que funcionaria asi.

    Saludos y suerte!

  3. #3
    jmnenita está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    17

    Predeterminado Respuesta: filas de paneles conectados en paralelo

    Hola,
    Muchas gracias por tu aclaracion, pero me gustaria saber un poco mas sobre el tema, ya que mi trabajo consiste en informar al usuario antes que una fila deje de cargar, por eso es mi interes en conocer como se comportan los paneles antes de este punto.
    En el dibujo esta el sistema que quiero monitorear, pero quiero saber que sucede exactamente...pues cuando un panel esta sucio o con mucha sombra la corriente se reduce, y llegara el momento en que un Bypass diode entre en funcionamiento, en este punto, el modulo solar pierde un tercio de su intensidad/voltaje (4v), por lo tanto la intensidad no sera la misma. al entrar el diodo en funcionamiento:
    la corriente se estabiliza de nuevo a 10a?
    pero como se comporta este voltaje respecto a los otros dos voltajes
    Fila 1 56v(por falla en oanel solar pierde 4 voltios), fila2 60v y fila3 60v, de igualforma siguen estando en paralelo, pero una fila tiene menor valor que las otras dos. este menor voltaje no infuye sobre los otros dos?
    les agradezco me puedan colaboara aclarando estas dudas...

    de antemano agradezco por su colaboracion

    saludos

    JMB

  4. #4
    mblade está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    2.636

    Predeterminado Respuesta: filas de paneles conectados en paralelo

    Como te he comentado, la fila que tiene 56 voltios independientemente de los amperios que produzca, no llega a la potencia de corte del regulador y por lo tanto es como si no estuviera.

    O eso es lo que yo creo.

    Lo mejor es que alguno de los foreros que saben realmente del tema te contestaran porque yo se de oidas a base de leer y leer y a partir de pruebas en pequeños sistemas

    Saludos!

  5. #5
    Avatar de TAVEROK
    TAVEROK está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Badajoz
    Mensajes
    1.438

    Predeterminado Respuesta: filas de paneles conectados en paralelo

    Bueno, desde mi punto de vista esto es mas complejo de lo que parece.
    1º: Puede ser que el panel tenga como averia que se abra un enlace de pistas y quede abierto, resultado esa linea de paneles no dará nada, linea interrumpida sin tensión y sin corriente, ovbio.
    2º: Puede ser tambien que de las tres linea de celulas un o dos se abran, y por lo tanto dejara de ceder la potencia correspondiente a la linea de celulas, seguirá dando los 12v, como bien dice mblade. Resultado una caida de potencia/corriente en esa linea
    3º:Tambien como dice mblade, que las celulas "se quemen" y no cedan los 12v, por lo tanto tambien, ademas de caida de tensión dejará de dar su max potencia/corriente.
    4º:Puede ocurrir que se cortocircuite el panel, y lo único que ocurrirá es como si se le quitara, tambien sufriremos una caida de tensión y potencia/corriente.
    y estoy seguro que habrá alguna posibilidad mas...
    "Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."

  6. #6
    Oscarb152 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    53

    Predeterminado Respuesta: filas de paneles conectados en paralelo

    Cordial saludo!!

    En paralelo si se daña un panel totalmente se daña todo ese sistema en serie y no hay corriente solo dara corriente los otros sistemas en paralelo, si hay una sombra baja la corriente y el voltaje de ese sistema en paralelo, pero aporta de todas formas al sistema y el voltaje final de salida es un promedio de las sumas de todos los voltajes en paralelo que se hayan realizado!!

    Feliz dia!!

  7. #7
    mblade está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    2.636

    Predeterminado Respuesta: filas de paneles conectados en paralelo

    Cita Iniciado por Oscarb152 Ver mensaje
    Cordial saludo!!

    En paralelo si se daña un panel totalmente se daña todo ese sistema en serie y no hay corriente solo dara corriente los otros sistemas en paralelo, si hay una sombra baja la corriente y el voltaje de ese sistema en paralelo, pero aporta de todas formas al sistema y el voltaje final de salida es un promedio de las sumas de todos los voltajes en paralelo que se hayan realizado!!

    Feliz dia!!

    Y que pasa si 2 series de paneles dan 61 voltios con 10 amperios y los otros estan dando 48 voltios con 10 amperios???

    El regulador que "recibe" y por tanto, que envia a bateria o consumo???

    Yo creo que solo envia los 61 voltios x 20 amperios, los otros simplemente es como si no estuvieran.

    A ver si nos lo podeis aclarar.

  8. #8
    Oscarb152 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    53

    Predeterminado Respuesta: filas de paneles conectados en paralelo

    Hola!!

    Las series de 61V a 10Amp dan un total de teoricamente 610w y las otras de 48v a 10 amp daran 480w para un total de 610+480=1090w, que no es lo mismo que 61x20=1220w esto porque los paneles en serie de 48V no estan trabajando a su maxima potencia ya que el voltaje bajo del sistema de 48V hace que haya una caida en la potencia del sistema, esto si estamos hablando de paneles todos con las misma caracteristicas de corriente y voltaje.

    Feliz dia!!

  9. #9
    Oscarb152 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    53

    Predeterminado Respuesta: filas de paneles conectados en paralelo

    hola,recuerda que cuando haces 61X20 es como si estuviera el sistema trabajando al 100% NO porque hay un voltaje de 48 que lo disminuye (61+48)/2=54.5V esto multiplicado por 20=1090w de los que te comentaba.

    Feliz dia!

  10. #10
    jmnenita está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    17

    Predeterminado Respuesta: filas de paneles conectados en paralelo

    Hola,
    A todos muchas gracias por su ayuda y respuestas... la proxima semana estare realizando pruebas con los paneles solares... y les contare mi resultado...si creen que debo saber algo mas el comportamiento de los panel solares en serie y/o paralelo en cuanto a nuevas fallas... les agradezco su comentarios, pues toda esta informacion la tendre en cuenta durante el desarrollo me mi proyecto


    saludos

    JMB

  11. #11
    jmnenita está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    17

    Predeterminado Respuesta: filas de paneles conectados en paralelo

    Hola todos,

    Nuevamente tengo una duda...Oscarb152, tu dices que es el promedio de 61 mas 48 multiplicado por 20...pero en los paneles es serie de 48v no fluye una corriente 10a o si?...por que los 20 amperios es de la suma de las otras dos filas, cada una 61v que se encuentran en buen estado. De lo contrario, no seria 20 amperios si no un valor menor de la suma de los 10a(fila con 61v) mas un valor menor a 10a (fila con 48v)...
    osea (61+48)*(10a+8a(por ejemplo)) para un total de 981w.
    por favor me corrigen si estoy mal...
    Saludos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47