Respuesta: PROTECCION DEL INVERSOR
Haz pasar las dos lineas por un conmutador de manera que físicamente solo pueda operar una linea manteniendo los magnetos.
Respuesta: PROTECCION DEL INVERSOR
Tomasir...¿dos diodos? ¿te olvidas que tienes alterna...?
No hombre coloca un conmutador de Paso Por Cero, ya se ha hablado anteriormente de este tema en otros mensajes...
Respuesta: PROTECCION DEL INVERSOR
Tambien puedes hacer una conmutacion de redes con contactores, es mas industrial, seguro y te despreocupas de subir o bajar un conmutador.
Respuesta: PROTECCION DEL INVERSOR
muchas gracias por las respuestas,pero soy bastante ignorante en esto de la electronica os agradeceria que me concretarias exactamente lo que tengo que pedir en la tienda de elctronica y asi me entero un poko me imagino que necesito algo que cuando sale la corriente por un automatico se desconecto el otro y sea imposible que se junten pero el nombre del aparato y mas o menos como colocarlo es lo que no se.
Respuesta: PROTECCION DEL INVERSOR
Algo asi http://www.victoryvictor.net/electri...s/image040.jpg
con circuito 1 , paso por cero y circuito 2.
Respuesta: PROTECCION DEL INVERSOR
si pero como se llama ese aparato?,tendria que ser algo pequeño que me entre en la caja de automaticos de la casa para no liarla mucho.
Respuesta: PROTECCION DEL INVERSOR
Pide un Conmutador. Es un interruptor pero que separa circuitos.
Respuesta: PROTECCION DEL INVERSOR
muchas gracias mañana mismo ire a comprarlo y os dare un poko mas la brasa si tengo dudas.un saludo