Resultados 1 al 15 de 15
  1. #1
    bikercity está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    ALCAZAR DE SAN JUAN
    Mensajes
    11

    Predeterminado PROBLEMA CON INVERSOR XANTREX DR-1524E

    Hola soy nuevo en el foro y queria ver si alguien me puede ayudar en un problema que tengo en una instalación solar aislada de red. Tengo 2 modulos de placas de 110 w 12v independientes una de otra conectadas a 24 v en total 11 módulos (una tiene 5 módulos y la otra tiene 6 módulos), cada una a un regulador isofotón 102030 isoler domestic (es decir, que cada panel de placas tiene un regulador independiente). De ahí a un grupo común de baterias de 2v 550 Ah en total 12 baterias seriadas, es decir a 24 v y luego conectadas a un inversor Xantrex DR-1524E de 1500 VA y 220 voltios. El problema es el siguiente: al medir prácticamente sin carga en el inversor tengo 190 voltios, pero al aumentar la carga progresivamente sin superar más de 1000 watios de carga, empieza a subir la tensión del inversor subiendo a 260 voltios, desconectandose automaticamente a los pocos segundos. He medido tensión a la entrada de placas en el regulador y me da 24 voltios y en baterias tambien me da 24 voltios. No tengo claro si es el regulador o puede estar mal algun regulador o las baterias. También dudo de la sección de los cables, y si puede haber mucha caída de tensión, pero si llegan 24 v al regulador no se...Muchas gracias.

  2. #2
    Avatar de TAVEROK
    TAVEROK está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Badajoz
    Mensajes
    1.438

    Predeterminado Respuesta: PROBLEMA CON INVERSOR XANTREX DR-1524E

    lo que es muy importante que midas es la tensión a la entrada del inversor cuando esté cediendo unos 700w de potencia, denos ese dato para orientarnos
    y por cierto, bienvenido al foro
    "Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."

  3. #3
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: PROBLEMA CON INVERSOR XANTREX DR-1524E

    De momento olvídate del resto de elementos del sistema y céntrate en el inversor ¿que años tiene?
    Como está cableado el modulo con 5 paneles para dar 24v?

  4. #4
    bikercity está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    ALCAZAR DE SAN JUAN
    Mensajes
    11

    Predeterminado Respuesta: PROBLEMA CON INVERSOR XANTREX DR-1524E

    Hola gracias por atender mi consulta. El inversor es del 2004. En cuanto a la conexión del panel de 5 módulos no he podido verlo pues en la caja de conexiones estaba llena de avispas y cuando pueda quiero quitar los avisperos. Sospecho que tiene que haber un módulo fuera de servicio, ya que no entiendo como se consiguen 24 voltios. Lo que no termino de ver claro es si en la parte trasera de los paneles pone I-110/12 es la potencia de cada elemento del panel o la total de todos los elementos puestos en paralelo 2 a 2. También tengo una duda con uno de los 2 paneles que tengo instalado y que no tiene ninguna chapa de características y es saber como puedo saber la potencia de las placas. Los unicos datos que conozco son sus medidas: 33 cm de ancho x 1,30 de largo y son 6 módulos. Me gustaria que me dijeseis si el montaje está bien hecho o seria recomendable utilizar solo un regulador en vez de 2. Voy a hacer las comprobaciones de tensiones en el inversor y os informo. Muchas gracias por todo.

  5. #5
    jdmsolar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    331

    Predeterminado Respuesta: PROBLEMA CON INVERSOR XANTREX DR-1524E

    Hola Bikercity,

    No he podido entender la descripción de la instalación tal como la has dado pero como hasta ahora estaba funcionando y tal como indicaba Taverok, me olvidaría de paneles y conexionado y me centraría en el inversor, tanto la tensión de entrada como de salida.
    El Xantrex 1524 es un inversor de onda modificada y no todos los equipos funcionarán con él.
    De todas formas y con tantas dudas quizá sería bueno que un profesional realizara una visita a la instalación.

    Saludos,

  6. #6
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado Respuesta: PROBLEMA CON INVERSOR XANTREX DR-1524E

    Si todos los paneles son de 12 V. nominales, con 11 paneles no puedes hacer una buena combinación para 24 V. ya que te sobraría uno, tienen que ser pares.

    Los paneles de 12 V. tienen 36 células y los de 24 V. tienen 72 células, es posible que uno de ellos sea de 72 células, en caso contrario habra algún fallo.

    Los paneles deben estar conexionados de dos en dos, es decir dos en serie y todas las series en paralelo.

    Si tienes dos reguladores deberás tener un grupo de 4 paneles que irá a un regulador y otro grupo de 6 paneles que irá al otro regulador y ambos reguladores a la misma batería, eso es correcto.

    Con el tema de las avispas, ocurre que a la larga puede haber un corto en la caja de conexión, los cables que salen o entran en la caja deben estar muy ajustados en los prensas de entrada y salida, para evitar que puedan entrar insectos, ya que no es la primera vez que cuando llueve los nidos que hacen absorven el agua y esto hace que se produzcan los cortocircuitos.

    Si el prensa de entrada falta o esta mal cortado posibilitando la entrada de insectos, deberás taparlos con silicona una vez limpiado de toda la porquería y revisados sus contactos.

    Con un medidor normal (tester) no puedes leer correctamente la tensión de salida de ac de un inversor de onda cuadrada o senoidal modificada, siempre te dará error, por otro lado ese inversor tiene varios potenciómetros en su frontal que hay que ajustar convenientemente, si están mal ajustados puede intervenir negativa,mente en el correcto funcionamiento del inversor.

    Mencionas a los reguladores como posible avería del inversor, el inversor debe tomar la corriente cc directamente de las baterías, nunca de los reguladores y el cable de alimentación de cc debe ser el adecuado en función de la intensidad de paso y de la distancia hasta las baterías, para calcularlo puedes emplear esta sencilla fórmula:

    2*L*I / 56*1% de caida de tensión

    L es la distancia del conductor expresada en metros
    I la intensidad de paso, en tu caso el doble de la potencia nominal entre 24 V. 3.000/24= 125
    1% de la caida de tensión, que en 24 V es 0,24

    Con esta sencilla fórmula si los cables de alimentación tuviesen un metro de largos, necesitarías que fuesen de 18,66 m/m y el cable superior normalizado es de 25 m/m que es el que debes utilizar.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  7. #7
    bikercity está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    ALCAZAR DE SAN JUAN
    Mensajes
    11

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Si todos los paneles son de 12 V. nominales, con 11 paneles no puedes hacer una buena combinación para 24 V. ya que te sobraría uno, tienen que ser pares.

    Los paneles de 12 V. tienen 36 células y los de 24 V. tienen 72 células, es posible que uno de ellos sea de 72 células, en caso contrario habra algún fallo.

    Los paneles deben estar conexionados de dos en dos, es decir dos en serie y todas las series en paralelo.

    Si tienes dos reguladores deberás tener un grupo de 4 paneles que irá a un regulador y otro grupo de 6 paneles que irá al otro regulador y ambos reguladores a la misma batería, eso es correcto.

    Con el tema de las avispas, ocurre que a la larga puede haber un corto en la caja de conexión, los cables que salen o entran en la caja deben estar muy ajustados en los prensas de entrada y salida, para evitar que puedan entrar insectos, ya que no es la primera vez que cuando llueve los nidos que hacen absorven el agua y esto hace que se produzcan los cortocircuitos.

    Si el prensa de entrada falta o esta mal cortado posibilitando la entrada de insectos, deberás taparlos con silicona una vez limpiado de toda la porquería y revisados sus contactos.

    Con un medidor normal (tester) no puedes leer correctamente la tensión de salida de ac de un inversor de onda cuadrada o senoidal modificada, siempre te dará error, por otro lado ese inversor tiene varios potenciómetros en su frontal que hay que ajustar convenientemente, si están mal ajustados puede intervenir negativa,mente en el correcto funcionamiento del inversor.

    Mencionas a los reguladores como posible avería del inversor, el inversor debe tomar la corriente cc directamente de las baterías, nunca de los reguladores y el cable de alimentación de cc debe ser el adecuado en función de la intensidad de paso y de la distancia hasta las baterías, para calcularlo puedes emplear esta sencilla fórmula:

    2*L*I / 56*1% de caida de tensión

    L es la distancia del conductor expresada en metros
    I la intensidad de paso, en tu caso el doble de la potencia nominal entre 24 V. 3.000/24= 125
    1% de la caida de tensión, que en 24 V es 0,24

    Con esta sencilla fórmula si los cables de alimentación tuviesen un metro de largos, necesitarías que fuesen de 18,66 m/m y el cable superior normalizado es de 25 m/m que es el que debes utilizar.
    Hola gracias por interesaros en mi problema pero no entiendo porqué con un medidor tipo pinza amperimétrica de instalador electricista no puedo medir correctamente la tensión a la salida del inversor ya que me dices que la lectura es errónea. Tampoco termino de entender que el inversor no se pueda alimentar de la salida del regulador, ya que en mi instalación en cableado va de los 2 reguladores a baterias y tambien al inversor a la vez. Gracias y perdonar mi ignorancia. Un saludo

  8. #8
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: PROBLEMA CON INVERSOR XANTREX DR-1524E

    Si su pinza no lee " true RMS " no va a sacar nada en claro. La onda modifica es un engendro que imita muy mal la señal pura y los polimetros normales no le leen bien.

  9. #9
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Mensajes
    412

    Predeterminado Respuesta: PROBLEMA CON INVERSOR XANTREX DR-1524E

    Onda modificada
    http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_cuadrada
    Con un polímetro no vas ha obtener buenos resultados solo confundirte. Lo ideal seria un analizador de redes. ¿Qué problema te ha dado la instalación? O solo son estas medidas raras que te dan.
    Aunque el bornero del regulador y las baterías estén conectados y sea el mismo punto eléctrico, siempre es mejor conectar el inversor directamente de las baterías.
    Revisa bien lo de los módulos y sus conexiones.

  10. #10
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado Respuesta: PROBLEMA CON INVERSOR XANTREX DR-1524E

    El inversor necesita cables gordos y eso es imposible de conectar al regulador, aunque sea en paralelo con el cable que va a la batería.

    Haz caso y conecta el inversor directamente a la batería.

    El medidor normal, aunque sea pinza amperimétrica, no te vale para la onda de corriente senoidal modificada, la lectura que te dará sera erronea
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  11. #11
    bikercity está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    ALCAZAR DE SAN JUAN
    Mensajes
    11

    Predeterminado Respuesta: PROBLEMA CON INVERSOR XANTREX DR-1524E

    Hola a todos gracias por contestarme. El problema es el siguiente: al medir prácticamente sin carga en el inversor tengo 190 voltios, pero al aumentar la carga progresivamente sin superar más de 1000 watios de carga, empieza a subir la tensión del inversor subiendo a 260 voltios, desconectandose automaticamente a los pocos segundos. He medido tensión a la entrada de placas en el regulador y me da 24 voltios y en baterias tambien me da 24 voltios. No tengo claro si es el inversor o puede estar mal algun regulador o las baterias. También dudo de la sección de los cables, y si puede haber mucha caída de tensión, pero si llegan 24 v al regulador no se...Claro con lo que me decis de que con una pinza amperimétrica no es real lo que lee pues ya no lo tengo tan claro, lo que si es verdad es que el inversor corta la corriente al subir la carga. Muchas gracias.

  12. #12
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: PROBLEMA CON INVERSOR XANTREX DR-1524E

    La cosa es, ha funcionado antes correctamente?
    Si antes iba bien la sección de los conductores se difumina como culpable.
    Hay que hacer pruebas tras apretar todos los contactos de los vasos y la toma de corriente del inversor, fusibles........
    Te ofrece el xantrex alguna información al cortar?

    Por cierto quizás xantrex como marca a sido comprada por Schneider.

  13. #13
    solariverd está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    argentona
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: PROBLEMA CON INVERSOR XANTREX DR-1524E

    Mirate este link creo que resolvera tus dudas
    http://www.xantrex.com/web/id/1521/docserve.aspx

  14. #14
    Avatar de TAVEROK
    TAVEROK está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Badajoz
    Mensajes
    1.438

    Predeterminado Respuesta: PROBLEMA CON INVERSOR XANTREX DR-1524E

    vamos a ver Bikercity, es la segunda vez que te pregunto por la tension en los bornes de 12v del inversor cuando le metas carga sobre 700w. No sé para que pides ayuda, tal vez para que con tu escasa información te digamos a la primera la averia, colabora un poco, por que la bola de cristal no va bien...
    en fin, yo lo veo asi. De cualquier manera es normal que un inversor de onda modificada ( y sobre todo los Trades y los Xantrex, que son los mismos) suelen hacer eso cuando les falta tensión a la entrada, para combatir "la caida" de tensión aumenta la tension de salida, ya que la medida que tú haces es con un polimetro normal y este no vale para esa forma de onda, ya lo han comentado por estos foros por activa y por pasiva.
    "Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."

  15. #15
    apoloq está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    Ecuador
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: PROBLEMA CON INVERSOR XANTREX DR-1524E

    Hola, yó creo que debes separar las partes y probarlas así :
    1.- Recarga las celdas de tu banco de 24Vdc y cuando estes seguro desconecta los paneles (ojo cuidado puedes tener un voltaje de circuito abierto peligroso en los terminales de los paneles). Entonces sin carga conectada al inversor ( que no es onda senoidal) conecta las baterías y enciende el inversor, entonces mide la salida usa un multímetro que lea TRMS pues es típico en las ondas cuadradas modificadas en cualquier tipo que marquen picos o transientes en las esquinas de las ondas.

    2.- Sin carga te va a medir seguramente un voltaje menor al nominal de la placa, y a medida que le pones carga va aumentando y rápidamente debería estar cerca del nominal.

    3.- El detalle que se desconecta o apaga al aumentar la carga, yó creo que es problemas de : 1.- La baterías se agotan muy rápido , ó 2.- Las protecciones del inversor actuan y es que estas sobrecargando la toma de salida , esto debes revisarlo tu en el sitio.

    Yó solo utilizo inversores onda seno , justamente para evitar estos problemas, si crees que te puedo ayudar pregunta.

    Saludos.
    apoloq




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47