sección cable
Buenas camaradas!!
tal vez sea una chorrada, pero me sale una sección de 0,144 mm2 para un tramo de cable desde regulador a repetidor, con longitud de 10 m, el repetidor consume 8w, y trabajando a 12V me da una intensidad maxima de 0,66 A ¿es correcto el calculo?? 2 x 10 x 0,66/56 x 5% de caída de tensión max.
me estoy saltando algo??
saludos camaradas
-
Respuesta: sección cable
Hazlo aquí y me cuentas.
De todas maneras no te vas a arruinar en cobre:D
HMsistemas - Tienda Solar
-
Respuesta: sección cable
que tal photon!
lo que pasa es que me salen una sección muy pequeña, no sé si estoy calculando bien la intensidad?
-
Respuesta: sección cable
Es correcto suponer una I de 0,66A. No obstante en vez de un 5% pon un 3% como recomendación.
-
Respuesta: sección cable
5% es demasiada tolerancia, vete mejor a 3%, entonces sería 10*2*0.66/56*0,36 = 0,65y tendrás que colocar cable de 1,5 que es lo mínimo que se despacha en manguera.
Te sale tan bajo, porque el consumo de 8 Wts. es tambien muy bajo.
La pregunta es, ¿el consumo de 8 Wts. es en recepción del repetidor y si es así cuanta potencia que tiene en emisión?
-
Respuesta: sección cable
Buenos días!
Conchuo, la potencia de 8W es en recepción; y en stan-by tiene 3 W; con lo cual cual yo creo que he tomado bien la potencia.
Gracias!
-
Respuesta: sección cable
Pero si en emisión tiene 20 o 25 Wts. deberá ser esa la potencia a tener en cuenta para el cálculo del conductor.
-
Respuesta: sección cable
O para curarse en salud lo que ponga en su fuente de alimentación.
-
Respuesta: sección cable
jej sorry! es cierto, se me pasó el dato de potencia en emisión!
gracias! caramaradas!