La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 29 de 29

Tema: chorrada de duda con TS60

  1. #21
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado Respuesta: chorrada de duda con TS60

    ¿Pero ellos saben las características de tus paneles? o solo les has dicho la potencia en Wts.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  2. #22
    dim
    dim está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    26

    Predeterminado Respuesta: chorrada de duda con TS60

    Les dije todo en mi consulta, incluyendo todos los datos de los módulos y el inversor que iba a colocar. En cualquier caso, ellos no seran responsables del mal funcionamiento, por lo que prefiero asegurar con el mppt.

  3. #23
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    12,800
    Entradas de blog
    15

    Predeterminado Respuesta: chorrada de duda con TS60

    Ni hablar del peluquín.

    Veo dos suposiciones:
    Creen que son módulos de aisladas y esa configuración es un fiasco que no cargará nada.
    o
    Saben que son módulos de red y haciendo una chapuza con sus reguladores habría carga PERO perdiendo una cantidad de energía desde los paneles que debería darles vergüenza. Hay un desfase entre los 62v que harían falta para ecualizar ese banco a 48v y los 79,5v que llegaría desde los paneles.

    Mppt por narices.

  4. #24
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Andalucia
    Mensajes
    174

    Predeterminado Respuesta: chorrada de duda con TS60

    Buscando un poco llego a esta página.

    Y veo dos tipos de reguladores muy parecidos incluso fisicamente pero diferenciados.

    Uno especifica MPPT
    Morningstar Corporation TriStar MPPT

    El otro PWM
    Morningstar Corporation TriStar

    ¿Cual es al que te refieres? . Cuidado quizás tú te refiers a uno y ellos te hablan de otro

    Saludos.

  5. #25
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado Respuesta: chorrada de duda con TS60

    Acabo de ver la página del regulador de Morninstar del que estamo hablando y dice que acepta tensiones de hasta 125 V. para sistemas de 12 a 48 FV. lo que a mi entender quiere decir que aún no siendo un sistema MPPT, este regulador podría cargar baterías de 48 V. recibiendo de los paneles una tensión de hasta 125 V. lo que no he visto es la intensidad que puede soportar a la entrada, pero da la impresión que podría ser de 60 Amp.

    Si esto es así y Morninstar se que es una marca de reconocido prestigio, podría valer para la situación que presenta el amigo dim. Os pongo el enlace para ir directos a las características del equipo.

    http://ecatalog.tritec-energy.com/im...ar_web_esp.pdf
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  6. #26
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Andalucia
    Mensajes
    174

    Predeterminado Respuesta: chorrada de duda con TS60

    Otra infomacion interesante , el TS-60 a secas sus caracteristicas técnicas lo dicen todo:
    Señalo en negrita lo destacado , y es que se trata de un regulador normal ,sólo admite una tension un poco superior a la de ecualizacion .Imagino que los 68v son para una configuracionde 48 v

    Código:
    • Voltaje del sistema                       12, 24, 48 Vcc
    • Corriente nominal – Regulación de la carga de la batería
         TS-45:                                 45 A
         TS-60:                                 60 A
    • Corriente nominal – Control de carga
         TS-45:                                 45 A
         TS-60:                                 60 A
    • Corriente nominal: – Control de carga por derivación
         TS-45:                                 45 A carga por derivación
         TS-60:                                 60 A carga por derivación
    • Precisíon                                 12/24V: ≤ 0.1 % ± 50 mV
                                                48V:    ≤ 0.1 % ± 100 mV
    • Voltaje mínimo para operar                9V
    • Máximo voltaje solar (Voc)                125 V
    • Voltaje de funcionamiento máximo          68 V
    • Consumo propio                            <20 mA
    • Apagado por alta temperatura              95°C desconexión del sistema de carga solar
                                                90°C desconexión de la carga / carga por derivación
                                                70°C reconexión del solar / de la carga / de la carga por
                                                derivación
    • Desconexión por alto voltaje solar        a ecualización más alta + 0.2V
       Reconexión de HVD                        13.0V
    • Protección contra transitorios de línea:
         Especificación de potencia de pulso    4500 W (vatios)
         respuesta                              <5 nanosegundos

  7. #27
    dim
    dim está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    26

    Predeterminado Respuesta: chorrada de duda con TS60

    Jorupe, creo que no pueden haberse confundido con un equipo que ni siquiera está en el mercado, pero... puede. Me decanto pues por la opcion de Photon, las pérdidas se las trae al fresco. Yo pregunte si el sistema funciona, ellos dicen que si. Nunca pregunté si iba a ser eficiente

    Da la impresión que con una irradiacion alta este sistema es un fiasco (o eso parece) pero si tienes una irradiacion baja, daría el pego...Sin embargo, según la hoja de características que pone Conchuo, el sistema acepta este margen de entrada. No funciona como un MPPT, pero entonces qué hace...?

    En cualquier caso, muchas gracias a todos de nuevo. Ya está decidido que voy a por el MPPT y dejaré el experimento del TS60 para otro día.

    Me quedo con la duda del: Máximo voltaje solar (Voc):125 V en DC del campo fotovoltaico admite hasta este punto. La salida sólo puede subir hasta 68V, para un sistema de baterías a 60V?

  8. #28
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    12,800
    Entradas de blog
    15

    Predeterminado Respuesta: chorrada de duda con TS60

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    .........Siendo el ts60 un pwm ( a falta de que saquen su versión mppt que faltan unos meses) .........
    Me auto quoteo para recalcar que es un pwm y no un mppt ( que lo habrá ). Si la confusión viene de que aguanta 125Voc quizá sea explicable porque es un regulador apto para otras funciones no solares ,como turbinas y mini hidraulica.

  9. #29
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    12,800
    Entradas de blog
    15

    Predeterminado Respuesta: chorrada de duda con TS60

    A parte de todo eso.
    ¿ como se come que para 9750w en paneles te recomienden dos ts60 ? se harían humo si los hubieses conectado.

    Me parece que ya toca replantearse todo desde 0 que menudo lío llevamos....

Página 3 de 3 PrimerPrimer 123

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46