Tema: Calculo de baterias

  1. #21
    patrickftv está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    Canarias
    Mensajes
    248

    Predeterminado Respuesta: Calculo de baterias

    Conchuo viendo que ha 48v se carga mas rapido y tendria que tener menos tiempo ensendido el generador, pues me ahorraria algunos euros mas en gasoil y no apuparia tanto los motores... alomejor en el dia de mañana le instalare unas placas y un aerogenerador...
    Otra cosa, al trabajar a 48v no tendria tantas perdidas en cables y sacaria mas rendimiento al sistema no..?

    Respecto a las baterias y el peso si que tienes razón, pero tendria la mitad de potencia disponible, pero una vez puestos ya no hay que moverlos que por eso no tengo problemas... ademas prefiero asi le puedo sacar mas rendimiento a todo...

    - Me pondre con los calculos exactos todos los gastos que tendria...

    Muchas Gracias de todas formas

  2. #22
    stephen está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    815

    Predeterminado Respuesta: Calculo de baterias

    Cita Iniciado por patrickftv Ver mensaje
    Conchuo viendo que ha 48v se carga mas rapido y tendria que tener menos tiempo ensendido el generador, pues me ahorraria algunos euros mas en gasoil y no apuparia tanto los motores... alomejor en el dia de mañana le instalare unas placas y un aerogenerador...
    Ten en cuenta que solo puedes cargar con los amperios maximos en los fases de carga de "bulk" o equalisacion. Los otros fases demanda menos amperios y mas tiempo, entonces de todas formas con grupos de 25kW vas a perder gasoil, pero menos con 48V que con 24V.
    Es mejor para grupos diesel a trabajar entre 50-80% de su capacidad para hacer un combustion completo. Si tienes un acumulador para agua caliente podrias instalar resistencias que incienden cuando no hay tanto demanda del electrogeno.

  3. #23
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado Respuesta: Calculo de baterias

    Cita Iniciado por patrickftv Ver mensaje
    Conchuo viendo que ha 48v se carga mas rapido y tendria que tener menos tiempo ensendido el generador, pues me ahorraria algunos euros mas en gasoil y no apuparia tanto los motores... alomejor en el dia de mañana le instalare unas placas y un aerogenerador...
    Otra cosa, al trabajar a 48v no tendria tantas perdidas en cables y sacaria mas rendimiento al sistema no..?

    Respecto a las baterias y el peso si que tienes razón, pero tendria la mitad de potencia disponible, pero una vez puestos ya no hay que moverlos que por eso no tengo problemas... ademas prefiero asi le puedo sacar mas rendimiento a todo...

    - Me pondre con los calculos exactos todos los gastos que tendria...

    Muchas Gracias de todas formas
    Si, tendrías que tener menos tiempo encendido el grupo.

    Al trabajar a 48 se minimizan laas perdidas en conductores, pero ese no sería tu problema, ya te lo explique, si podría favorecerte en un futuro, si instalas paneles.

    No tendrías la mitad de la potencia, ya que al duplicar el voltaje se rebaja el gaso de consumo a la mitad.

    Considerar todos los gastos de consumo es buena idea.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  4. #24
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado Respuesta: Calculo de baterias

    Cita Iniciado por stephen Ver mensaje
    Ten en cuenta que solo puedes cargar con los amperios maximos en los fases de carga de "bulk" o equalisacion. Los otros fases demanda menos amperios y mas tiempo, entonces de todas formas con grupos de 25kW vas a perder gasoil, pero menos con 48V que con 24V.
    Es mejor para grupos diesel a trabajar entre 50-80% de su capacidad para hacer un combustion completo. Si tienes un acumulador para agua caliente podrias instalar resistencias que incienden cuando no hay tanto demanda del electrogeno.
    Casi con toda seguridad el grupo electrógeno de 25 Kw, será trifásico y a 220 V solo dará un tercio de su potencia, 8,3 Kw.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  5. #25
    patrickftv está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    Canarias
    Mensajes
    248

    Predeterminado Respuesta: Calculo de baterias

    Ya tengo los cálculos hechos mas o menos con todo, algunas cosas ni siquiera se utilizaran pero vamos, por si las moscas...
    Depende de cada apartamento paro vamos + o -

    Apt 1 = 1750 W/Dia con:


    - microhondas 15 "Minutos"

    - Tostadora 10 "Minutos"
    - Luces
    - Nevera 24h 500 W/Dia
    - Tv + Decodificador
    - Extras (movil, pc,...) 250W/Dia

    Apt 2 = 1380 W/Dia
    - los mismo que el 1 pero da menos por que es solo 1 dormitorio.


    Apt 3 = 1380 W/DIA
    - los mismo que el 1 pero da menos por que es solo 1 dormitorio.

    Ahora yo necesitaría 1.000 W/DIA algún que otro día para cualquier cosa que yo necesitaría.

    Y por ultimo mi vecina le voy a dar corriente ella tiene 2 Apt + el suyo, eh calculado para ella unos 1200 W/DIA por Apt = 2400 W/DIA y su casa pues 2.000 W/DIA


    Bueno pues alli queda todo lo que tengo previsto, pero lo dicho faltarian 2 o 3 apartamentos mas que aun los tendre que roformar y habilitar...

    Muchas Gracias!!

  6. #26
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado Respuesta: Calculo de baterias

    Has puesto solo 3 Apartamentos, mas el gasto extra mas tu vecina, lo mejor es que lo sumes todo y nos digas el consumo total al día, para no liarnos
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  7. #27
    patrickftv está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    Canarias
    Mensajes
    248

    Predeterminado Respuesta: Calculo de baterias

    Unos 9.000 Watios/dia

    Segun mis calculos serian, y si no me fallan seria:

    9.000W / 48v = 190 A al dia.
    Baterias de: 4500 Ah / 190 A = 23.68 horas.... Aqui es donde veo yo un problema grande, no¿? que puedo hacer?
    Y eso que no le he quitado el 20% de descarga de la bateria...

    Muchas Gracias
    Última edición por patrickftv; 17/06/2009 a las 22:32

  8. #28
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado Respuesta: Calculo de baterias

    No eso no es así, 9.000 / 48 = 190 Amperios que vas a tener de consumo todos los días.

    Para calcular la batería, le tenemos que dar una autonomía de 5 días aproximadamente, para que no te ves obligado a arrancar el grupo a diario, para calcular la capacidad de la batería, sería

    190 * 5 / 0,7 = 1357 Amperios de capacidad de batería

    Se divide entre 0,7, porque no se puede gastar la capacidad de la batería totalmente, es necesario reservar como mínimo ese 30%, con el que no se puede contar.

    El 70% restante de su capacidad es lo que vas a consumir en 5 días, por lo que estas obligado a cargar diariamente con el grupo los 190 Amperios que consumes o el dobre 380 Amperios si decides cargarla cada 2 días, o el triple 570 Amperios si la vas a cargar cada 3 días, pero la batería deberá ser cargada periódicamente, para que no se estropee.

    Eso lo podrías controlar con un voltimetro instalado, porque el consumo no será igual todos los días.

    Así que la batería que necesitarías en este caso serían 24 vasos de lo mas parecido a 1.357 Amperios de capacidad.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  9. #29
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    12,800
    Entradas de blog
    15

    Predeterminado Respuesta: Calculo de baterias

    Mas que un voltímetro para revisar las baterías yo pondría un monitor de baterías. Esta instalación lo pide a gritos.

  10. #30
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado Respuesta: Calculo de baterias

    ¿Y un monitor de batería, que es lo que lleva para medir la capacidad de la batería?
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo

LinkBacks (?)

  1. Hits: 1
    17/08/2012, 15:52

Etiquetas para este tema