La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 4 de 4 PrimerPrimer 1234
Resultados 31 al 38 de 38

Tema: bomba autorregulable

  1. #31
    dinkas está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: bomba autorregulable

    Hola Conchuo, gracias por tus aportaciones.

    Yo pienso que éstas bombas son "obras de arte", pero, para según que sitios.

    no se, hay cosas que no me gustan sobre estos sistemas de quita y pon. por ejemplo, he mirado el manual de SQFlex en el apartado de fallos y dice, literalmente:

    Fallo: "La bomba no se detiene cuando el depósito de agua está lleno"

    Posible causa: "la unidad CU 200 está estropeada"

    Solución: "Sustituya la CU 200"

    Claro está, dicen que cambies toda la caja de acoplo entre bomba i GFV cuando el fallo, por lògica sería que a la sonda de nivel del depósito posiblemente le pase algo. No soy partidario de poner cajas de estas.

    referente al control de nivel del pozo, tengo entendido, en éste sistema, la bomba para por marcha en vacío ya que sube el amperaje por falta de refrigeración y el convertidor manda parar la bomba. al cabo de 15 minutos vuelve a intentar arrancar, y si no se ha recuperado el pozo, vuelve a suceder lo mismo, con el consiguiente desgaste de paro-marcha de la bomba. es así?

  2. #32
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado Respuesta: bomba autorregulable

    La primera bomba grundfos que instale, que era de las anteriores al sistema SQF, es decir con el variador de frecuencia exterior, fué en el año 1.984 en el municipio de Cañete La Real de Málaga y todavía sigue funcionando, fué una instalación subvencionada al 100% por la Junta de Andalucía como experiencia piloto, también se instalaron 5 farolas solares, dentro de la misma experiencia piloto.

    Yo instalo la bomnba según viene, lo único que le coloco es un magnetotérmico doble de protección, que al mismo tiempo sirve como paro si no deseas utilizar la bomba, la bomba no tare sistema de detención por nivel de agua, solo por falta de agua.

    Se le puede poner por supuesto un sistema de paro por nivel máximo, pero cuando lo hago utilizo uno convencional.

    El sistema de paro por falta de nivel en el pozo, no es como tu dices, la bomba incorpora en el cable de alimentación un sensor de nivel, que cuando se queda al aire es cuando activa el paro de la bomba y todavía le queda a la aspiración de la bomba al menos 60 o 70 centímetros de agua por encima, la bomba nunca se queda al descubierto.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  3. #33
    dinkas está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: bomba autorregulable

    muchas gracias por tu respuesta conchuo!

    No sabia que el cable de potencia de la bomba incorporaba un sensor de nivel en el mismo. Creia que era como otros sistemas mediante programación interna del FC.

  4. #34
    Angel-ERV está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    49

    Predeterminado Respuesta: bomba autorregulable

    Hola a todos.

    Tengo la posibilidad de realizar una instalación para una granja de pollos y leyendo este tema veo que utilizando el sistema sqflex puedo conseguir buenos resultados.

    El consumo de agua es de unos 600 litros al día. El pozo tiene 85 metros y el agua se encuentra a unos 65. El depósito es de 2000 litros y está a 5 metros de altura.

    Es la primera vez que se me presenta una instalación de bombeo de agua y no tengo mucha idea de como se calcula. ¿Me podríais decir mas o menos la potencia de paneles y la bomba que necesito? La instalación irá en el sur de la provincia de Ourense.

    También disponen de un generador que se podría utilizar en caso de falta de sol.

  5. #35
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado Respuesta: bomba autorregulable

    Deberás utilizar el modelo de Grundfos SQFlex 0.6-2 con 4 paneles de 45 Wts. conectados en serie, te va a sacar mas de los 600 Lts. que necesitas, pero es la potencia mínima para esa bomba.

    La bomba corta por falta de agua en el pozo, pero no por depósito lleno, por lo que tienes dos soluciones, o pones un magnetotérmico de corte y paras la bomba a voluntad, o colocas un interruptor de nivel en el depósito.

    Para que pueda funcionar a voluntad con los paneles o con el grupo, tienes que instalar un conmutador, a fin de diferenciar las corrientes que le llegan a la bomba, de cualquier forma mi consejo es que dejes solo los paneles, porque aún con ausencia de Sol, si no es un día nuy oscuro, la bomba sacará agua y si fuese necesario, instalas el conmutador.

    Para hacer la conexión eléctrica dentro del agua, es decir entre el trozo de cable que trae la bomba y el tu tendrás que conectar, utiliza un empalme quimico, tendrás que calcular también la medida del cable en función de la distancia y de la intensidad.

    Suerte con la instalación.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  6. #36
    Angel-ERV está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    49

    Predeterminado Respuesta: bomba autorregulable

    Sería posible usar solo un panel de 200W? que valores de tensión tendría que alcanzar para que funcione correctamente la bomba?

  7. #37
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado Respuesta: bomba autorregulable

    La bomba trabaja en cc desde 36 hasta 300 V. y en ac a 230 V. pero en los ejemplos de Grundfos siempre como mínimo utilizan 48 V.

    Y la potencia mínima necesaria es de 172 Wts., por eso te he mencionado 4 x 45 Wts en serie.

    Yo siempre he utilizado de 48 V. mínimo, para ariba y me ha ido muy bien, por lo que comento según mi experiencia.

    El panel que mencionas será de 24 V. o algún voltaje raro de los de conexión a red y si colocas 2 paneles de esos, te pasas para la cantidad de agua y la altura manométrica que necesitas.

    En el mercado hay paneles de 45 Wts. o muy parecidos
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  8. #38
    Angel-ERV está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    49

    Predeterminado Respuesta: bomba autorregulable

    Ok. Me imaginaba que sería por algo así.

    Muchas gracias

Página 4 de 4 PrimerPrimer 1234

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46