Seccion de los cables de la instalacion fotovoltaica
Estoy haciendo los calculos de las secciones de los cables de una instalacion fotovoltaica aislada.mi pregunta es la siguiente:
A la hora de elegir la sección del cable enterrado de cobre con aislamiento XLPE, se puede utilizar la norma UNE 20460-5-523, temperatura en el terreno de 25 ºC, o hay que utilizar la ITC correspondiente.
¿o se pueden utilizar las 2 indistintamente?
Respuesta: Seccion de los cables de la instalacion fotovoltaica
Tienes que emplear la ITC correspondiente del Reglamento de Baja Tensión de 2002.
Respuesta: Seccion de los cables de la instalacion fotovoltaica
No creo que sus resultados difieran mucho entre ellos. De hecho nunca he aplicado eso es aisladas.
Respuesta: Seccion de los cables de la instalacion fotovoltaica
Es que ya hice los calculos con la norma UNE 20460-5-523.
Que diferencia hay entre las normas UNE y las ITC correspondientes.
si me fijo en la tabla la norma UNE empieza en 4 mm2 mientras que la ITC empieza en 6 mm2.