Re: solicitud de capacidad
Bienvenido a la maravillosa burocracia española.
Entérate de quién es el responsable de nuevos suministros y a ver qué ha ocurrido con tu solicitud.
Buena suerte
Re: solicitud de capacidad
hola por fin me han contestado diciendo que a STR y enMT posibilidad de evacuar pero no me dicen nada deKW. alguien me puede decir hasta cuanto se puede solicitar en MT .gracias:confused:
Re: solicitud de capacidad
Primero pones el aval de 500 € por Kw a solicitar, despues solicitas lo que quieras y finalmente ellos te contestan si se puede o no (o solo la parte que se puede) y donde ( a veces te envian a varios km del lugar donde supuestamente se pensaba ubicar la instalación). Si es sobre cubierta te ahorras el aval.
Re: solicitud de capacidad
solamente preguntaba que cuanto s puede solicitar tecnicamente es en una STR y no hay nada solicitado en esa subestacion .gracias
Re: solicitud de capacidad
A ver, la pregunta sería: ¿cuanto puedes instalar?
No se trata de pedir por pedir, ya que de esta forma te puedes quedar con toda la capacidad de la subestación, y si después no la utilizas puedes joder a alguien que si pudiera utilizarla (eso me ha pasado a mí, de 600 kW que tenía contratao con el cliente se me quedó en 300).
Para eso están los avales, para que la gente pida lo que vaya a instalar y no lo que pueda la línea.
Resumiendo, piensa cuanto puedes y quieres instalar, entonces paga los avales (si no es sobre nave) y despues solicita a la distribuidora.