Instalación fija de 30 Kw en Murcia
Hola a tod@s:
Lo que aparece mas abajo, tiene un coste de +-185.000 € + IVA ¿dentro de un orden? :shock:
¿Es alegre estimar una producción año de +-21.000 €?
Mil gracias :?: :lol:
LOCALIDAD :ALHAMA DE MURCIA
LATITUD :38º
MÓDULO: SCHEUTEN MULTISOL 180S AZIMUT() 0º
Nº MÓDULOS SERIE/INVERSOR: 18 INCLINACIÓN (beta) 30º
Nº MÓDULOS/INVERSOR:54 Nº RAMAS PARALELO/INVERSOR 3
ÍREA GENERADOR/INVERSOR(m2):81;POTEncia GENERADOR/INVERSOR 11 Kwp
inversores Sunways nt 10000 POT. NOM. AC UNITARIA 10.000W
Nº TOTAL INVERSORES:3 POTENC MÍX. AC UNITARIA 12.000Wp
Nº TOTAL MÓDULOS:162 POTEN. TOTAL GENERADOR FV 30Kwp
ÍREA TOTAL GENERADOR (m2):243 TIPO CONEXIÓN TRIFÍSICA
Características eléctricas del módulo MULTIUSO 180S:
Tensión nominal (V)…………...24
Potencia máx(Wp)………….…195
Corriente de cortocircuito (A)……8.25
Tensión de circuito abierto (V)…..32.6
Corriente de máx. potencia(A)…….7.67
Tensión de máx. potencia (V)….….25.5
Rendimiento aprox.: 96.4%
Re: Instalación fija de 30 Kw en Murcia
Cita:
Iniciado por poveda
Hola a tod@s:
Lo que aparece mas abajo, tiene un coste de +-185.000 € + IVA ¿dentro de un orden? :shock:
¿Es alegre estimar una producción año de +-21.000 €?
Mil gracias :?: :lol:
LOCALIDAD :ALHAMA DE MURCIA
LATITUD :38º
MÓDULO: SCHEUTEN MULTISOL 180S AZIMUT() 0º
Nº MÓDULOS SERIE/INVERSOR: 18 INCLINACIÓN (beta) 30º
Nº MÓDULOS/INVERSOR:54 Nº RAMAS PARALELO/INVERSOR 3
ÍREA GENERADOR/INVERSOR(m2):81;POTEncia GENERADOR/INVERSOR 11 Kwp
inversores Sunways nt 10000 POT. NOM. AC UNITARIA 10.000W
Nº TOTAL INVERSORES:3 POTENC MÍX. AC UNITARIA 12.000Wp
Nº TOTAL MÓDULOS:162 POTEN. TOTAL GENERADOR FV 30Kwp
ÍREA TOTAL GENERADOR (m2):243 TIPO CONEXIÓN TRIFÍSICA
Características eléctricas del módulo MULTIUSO 180S:
Tensión nominal (V)…………...24
Potencia máx(Wp)………….…195
Corriente de cortocircuito (A)……8.25
Tensión de circuito abierto (V)…..32.6
Corriente de máx. potencia(A)…….7.67
Tensión de máx. potencia (V)….….25.5
Rendimiento aprox.: 96.4%
Así a bote pronto el precio esta dentro de un orden (como tu dices).
La estimacion de ingresos tambien no es descabellada, quizas un poco alta.
Lo unico q no me cuadra es el total de la instalacion, tu dices 30 Kwp.
162 modulos "MULTIUSO" de 180. Si son de 180 Wp da un total de 29,160 Kwp.
Si son de 195Wp como pones en las caracteristicas daria 31.6Kwp.
Otra explicacion podria ser q fueran de 185 +-5% y entonces si q mas o menos cuandraria con los Kwp q mencionas y con la potencia máxima de tus caracteristicas.
No me he parado a analizar la relación numero de paneles/serie/Ramas/Inversor.