Sin llegar a parecer estupido me arriesgo a preguntar:
Como saco trifasica si el inversor me da alterna monofasica.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Versión para imprimir
Sin llegar a parecer estupido me arriesgo a preguntar:
Como saco trifasica si el inversor me da alterna monofasica.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Para que quieres trifasica?
xq son 20 kw y no se si al conectar en trifasica con los otros inversores se pueden descompensar las fases. no se si me explico
Pues mucho no te explicas, la verdad, ja,ja...
Bueno, el caso es que la salida monofásica de tus inversores van a la caja de protecciones en alterna, donde cada uno irá conectado a su interruptor magnetotérmico.
No sé cuántos inversores tienes ni de qué potencia ( no sé si 20kW es la total), pero no te preocupes con el equilibrado de las fases. Si bien es verdad que lo deseable es que estén equilibradas, pequeñas variaciones de potencia de una línea a otra no son significativas teniendo en cuenta la potencia de la red a la que van conectadas.
Son 5 plataformas de 5 kW cada una con sus inversores monofasicos de 5 kW. Como hago la salida a red para que salga en trifasica y con poca perturbación??
gracias
reparte los inversores para cada fase, es decir, tendrias que conectar dos inversores a una fase, otros dos a la segunda fase y un solo inversor lo conectaras a la tercer fase.