Duda fotovoltaica
Hola,
Estoy dimensionando la instalación eléctrica de una instalación fotovoltaica. No se si debo aplicar la instrucción técnica complementaria número 6 de instalaciones aéreas, o la número 19 de instalaciones interiores o receptoras. Mi instalación transcurre por el tejado y fachadas.
La utilización de una u otra instrucción técnica me condiciona las dimensiones de cables según el criterio de máxima intensidad admisible.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
-
Se debe aplicar la que corresponda en cada caso. Como van en tendido aéreo, se debe aplicar la ITC-BT-06.
La sección mínima es de 10 mm2.