Buenas,
alguien sabe de algún documento reconocido que proporcione la potencia cada metro cuadrado según grado de aislamiento, zona climática, etc.? Es para una instalación de ACS y calefacción.
Mil gracias.
Versión para imprimir
Buenas,
alguien sabe de algún documento reconocido que proporcione la potencia cada metro cuadrado según grado de aislamiento, zona climática, etc.? Es para una instalación de ACS y calefacción.
Mil gracias.
Hola, los instaladores normalmente emplean ratios, mejor llamados cuenta de la vieja. Pero realmente, para no llevarte después sorpresas, es mejor hacerlo bien. No hay documentos reconocidos para eso, solo la experiencia de la gente.
Ratios y cuentas de la vieja (no usarlos):
- Suelo radiante: 70-80 W/m2
- Radiadores: entre 100-140 W/m2
- Otro brochazo gordo para radiadores: 1 elemento por metro cuadrado a calefactar.
Métodos de cálculo de cargas térmicas:
- Sencillo: manual de calefacción Roca. En base a unos sencillos pasos se puede estimar la potencia de calefacción decentemente.
- Dificultad media: tipo Calculair de Saumpier Dubal.
- Más complejos: CYPE, Dmelect, Procuno...
Los de los dos últimos te permiten tener en cuenta las cargas de ventilación y muchas otras cosas importantes.
Usa el programa del ministerio de energía: "certificacion energetica CE3X"o el "CEX", es más sencillo el primero.
Invenbta una casa simple, un cubo por ejemplo.
Colócala en una region climatica que desees.
Añade cerramientos y aislantes.
A partir del resultado deducirás la energía media anual que necesitarás por metro cuadrado.
¿Y las gracias por la ayuda?
Cuidado que pongo velas negras.. jejej.
Es broma.