domusa bioclass 25kwno me llega ha calentar
hola tengo una caldera de bioclass 25kw,os cuento la calefacción tiene unos 180 elementos divididos en dos plantas de 120 ms y 60ms,le he puesto un contenedor de inercia de 200 litros y no llega ha calentar los pisos,el contenedor no me pasa de 60 grados y cuando pones los dos pisos en funcionamiento baja la temperatura por debajo de los 30 grados, que puedo hacer
Re: domusa bioclass 25kwno me llega ha calentar
Es de las nuevas? o la versión vieja?
Re: domusa bioclass 25kwno me llega ha calentar
Es de la vieja,colocada en el 2012
Re: domusa bioclass 25kwno me llega ha calentar
De esas si se algo.
1º Has calibrado los pellet?
2º Has limpiado el quemador? o cuanto hace desde la ultima vez?
Re: domusa bioclass 25kwno me llega ha calentar
Todo lo que me dices lo tengo hecho es más la temperatura de consigna la tengo 80°
Re: domusa bioclass 25kwno me llega ha calentar
Pues mas no te puedo ayudar, la maquina la conozco como si fuera mi hija. Pero de circuitos no tengo ni idea. Y tiene que ser algo de eso.