Hola, he instalado el kit de canalización a una estufa brompi nina, en teoría bien ya que las instrucciones son claras, no funciona la turbina, de hecho en el menú no me da opción al punto 1 (ventiladores) , que puede ser, gracias
Versión para imprimir
Hola, he instalado el kit de canalización a una estufa brompi nina, en teoría bien ya que las instrucciones son claras, no funciona la turbina, de hecho en el menú no me da opción al punto 1 (ventiladores) , que puede ser, gracias
Buenas tardes estimado Javidpc,
En respuesta a su comentario le informamos que precisamos saber que menús le aparecen y en que conector a conectado la ficha de la canalización. Si puede ser por fotografía mejor.
A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
Atentamente,
Hola los menus empiezan en el 2, ajuste reloj, el 1 no sale ( pone que solo en estufas canalizables) pensé que al poner el kit saldría, pero veo que no. La conexión esta en el puerto de la tarjeta V2,PO y en el kit a sus puertos, también gire un poco las aspas por si estuviesen trabadas, pero están bien
Buenas tardes estimado Javidpc,
En respuesta a su comentario le confirmamos que es debido a que el Menú de Ajuste de Canalización lo tiene desactivado.
Para ello deberá de contactar con su distribuidor/técnico para que se lo revise y desde el menú técnico se lo deje activado para que pueda funcionar la canalización.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposición.
Sin mas nos despedimos con un cordial saludo.